compresor AA con mucho ruido

Mensaje por Invitado » 04 Abr 2013 20:25

Hola a todos,

quien me puede ayudar, le realice una carga de gas r410a a mi AA, lo puse a funcionar y el compresor empezo a hacer mucho ruido, le he quitado gas por si era por exceso, pero ahora solo tira arrancar y se apaga. que puede ser esto.

un Saludo,

Mensaje por chispas-gs » 05 Abr 2013 08:22

Lo primero porque le hiciste la carga?

La carga debe de ser exacta

Porque le quitaste despues?

Que consumo tenias con ruido y cual es el nominal?

La encendiste inmediatamente despues de hacer la carga?

Mensaje por rody » 06 May 2013 21:05

Lo primero porque le hiciste la carga? Estaba sin gas.

La carga debe de ser exacta : le cargue según fabricante

Porque le quitaste despues? Se iva por por baja

Que consumo tenias con ruido y cual es el nominal? 7A

La encendiste inmediatamente despues de hacer la carga: no
Rodolfo

Mensaje por chispas-gs » 07 May 2013 08:22

Revisa lo que te mande por privado

Responder