Tengo un problema, haber si podeis solucionarmelo. Llevo el mantenimiento de varias viviendas a un buen cliente. Se le ha parado un equipo roca es una enfriadora aire agua y 3 unidades interiores.
En la tapa no viene el esquema electrico, lo necesitaría por favor.
Si no teneis el esquema por favor decirme por que causas se suelen bloquear estos equipos.
Las tres unidades interiores si funcionan, pero la unidad exterior no funciona absolutamente nada. He probado manualmente:
La bomba de agua y el compresor, y funciona. Dispone de una especie de programador al que llega parte del cableado.
Lleva presostato de alta pero no de baja ni tampoco rearmes manuales.
La presion en el circuito de agua está a 2 bar.
Espero vuestra ayuda. Un saludo.
jorgitobcn@hotmail.com
Os detallo la referencia exacta de la unidad exterior.
LCA 150 G -1-38 E1
Enfriadora Roca LCA 150 G
Última edición por jaguarfred el 06 Sep 2013 00:21, editado 1 vez en total.
Es esta :
http://91.102.90.88/rocayork/cast/pdfs/ ... 0188_1.pdf
Y si no :
Ese modelo es antiguo y de R22 ?
Seguro que no lleva presostato de baja?
El termostato es analogico ? Si es asi has probado a puentear los hilos de maniobra ?
Has revisado guardamotores,temporizador de seguridad,etc ?
Sigue los hilos que alimentan los contactores y habra un punto que este abierto.
http://91.102.90.88/rocayork/cast/pdfs/ ... 0188_1.pdf
Y si no :
Ese modelo es antiguo y de R22 ?
Seguro que no lleva presostato de baja?
El termostato es analogico ? Si es asi has probado a puentear los hilos de maniobra ?
Has revisado guardamotores,temporizador de seguridad,etc ?
Sigue los hilos que alimentan los contactores y habra un punto que este abierto.
Te he encontrado esto ( original y muy completo ) :
http://www.johnsoncontrols.es/content/d ... 697_ES.pdf
Te sirve ?
http://www.johnsoncontrols.es/content/d ... 697_ES.pdf
Te sirve ?