duda sobre reduccion de tuberias

Mensaje por kike73 » 26 Feb 2008 19:40

hola, necesito saber si podria reducir las tuberias en una preinstalacion por conductos para vivienda de 60m que tiene metida esta 1/4" y 5/8" y necesito reducirla a 1/4" y 1/2" por limitacion extrema de espacio en baño donde se ubica la evaporadora y la maquina que encontre por medidas, una fujitsu ASY63UI me pide estas tuberias, me afectara el rendimiento si reduzco, esta es mi duda, pido consejo. UN SALUDO




GRACIAS

Mensaje por claudio » 26 Feb 2008 21:23

Hola KIKE73, si la máquina trae 1/2 y 1/4 no hay ningun problema ya que no estas reduciendo sino ampliando con las tuberias que ya estan puestas que son de 1/4 y 5/8 segun entiendo, puedes hacerlo sin ningun problema, si son muy largas deberas despues comprobar las presiones de trabajo y quizas debas agregar algo de refrigerante para compensar las tuberias mas grandes, pero si tiene pocos metros no tendras que agregar nada. saludos cordiales.
Claudio Ariel Bonavia