aire 6000 frio poco frio poco calor

Mensaje por diegoshp » 28 Ene 2014 12:27

Hola me estoy volviendo loco para arreglar un aire lenox frio calor de 6000 f
consume 7 ameres cuando debe andar en los 13 amperes,
pense que era la valvula de 4 vias la saque y puse directo o sea frio solo ,me marca 100 psi de baja y no le puedo cargar refrigerante
hice muchas pruebas
antes de sacar la valvula marcaba de baja 60 psi a 23 grados exterior,o sea bien creo. se enfriaba una caño pero la evaporadora apenas largaba frio, y la misma se que anda porque la probe en otro equipo y anda bien
sospecho que el compresor no comprime,la valvula estaba averiada tambien
como saber si el compresor anda bien?
gracias totales

Mensaje por chispas-gs » 28 Ene 2014 13:34

Primero diagnostico despues reparacion

Facilita todos los datos de presion,consumo,salto termico,etc

Hazle una carga de refrigerante por peso segun fabricante y ten en cuenta la adicional en caso necesario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos