Hola me estoy volviendo loco para arreglar un aire lenox frio calor de 6000 f
consume 7 ameres cuando debe andar en los 13 amperes,
pense que era la valvula de 4 vias la saque y puse directo o sea frio solo ,me marca 100 psi de baja y no le puedo cargar refrigerante
hice muchas pruebas
antes de sacar la valvula marcaba de baja 60 psi a 23 grados exterior,o sea bien creo. se enfriaba una caño pero la evaporadora apenas largaba frio, y la misma se que anda porque la probe en otro equipo y anda bien
sospecho que el compresor no comprime,la valvula estaba averiada tambien
como saber si el compresor anda bien?
aire 6000 frio poco frio poco calor
gracias totales
Primero diagnostico despues reparacion
Facilita todos los datos de presion,consumo,salto termico,etc
Hazle una carga de refrigerante por peso segun fabricante y ten en cuenta la adicional en caso necesario