Detención momentánea turbina evaporador.

Mensaje por herkow » 13 Feb 2014 02:45

Que tal amigos, nuevamente con una falla muy extraña. Les describo los pasos realizados hasta que dí con la misma.

Equipo split 3000fg frío solo R-22.
De buenas a primeras comenzó a gotear agua por la pared justo donde salen los tubos y el desagote, en forma aleatoria.
En un principio pensé que era el desagote tapado, pero no, el agua fluye libremente y en grandes cantidades.
Después de observar el comportamiento fui a ver el condensador, y hallé congelado el tubo de aspiración y la toma de servicio.
Esto me indicaría exceso de gas, pero la carga la realicé controlando el recalentamiento el verano pasado, y no hay fugas, por lo que no le agregué refrigerante ni toqué el circuito para nada y funcionó perfectamente hasta hace unos días.
Retiré la cubierta para limpiar los filtros, los lavé y desinfecté, y coloqué nuevamente la cubierta. Noté mayor caudal de aire, y la falla desapareció por unos días, hasta que nuevamente una mancha de humedad apareció en la pared.
Pero esta vez, al observar, noté que la turbina del evaporador variaba su velocidad, y en ocasiones se detenía o al menos eso parecía ya que dejaba de impulsar aire. Luego de unos segundos volvía a funcionar, a velocidades diferentes. Vale decir que la velocidad esta al máximo en el mando remoto.
Entre las prueba que realicé, retiré la cubierta nuevamente pensando en que los filtros estaban sucios, y la velocidad de la turbina se normalizó y permaneció constante durante una hora aproximadamente, hasta que volví a colocar la cubierta y nuevamente comenzó a funcionar de manera irregular.
Durante estas pruebas conecté el termómetro a la línea de aspiración, y la temperatura variaba constantemente mientras estaba colocada la cubierta, y cuando la retiré, se mantuvo constante.

Bien, todo indica que el problema está en la turbina, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes que tienen mucha mas experiencia que yo y que me aconsejen por donde empezar, si es el motor o la placa controladora.

Saludos!

Mensaje por chispas-gs » 13 Feb 2014 08:13

Sin la tapa puesta falla?

En velocidad media o baja tambien falla?

Mediste tension en el motor o el condensador ?

La alimentacion de ese motor va por reles o por componente electronico ( rele estado solido,triac,etc ) ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 13 Feb 2014 16:46

No, sin la tapa funciona perfecto. Supongo que es porque al no tener los filtros, hace menos fuerza.
La falla es mas notoria a velocidad máxima, pero está presente en todas. En cuanto a la alimentación del motor, es muy silencioso como para ser relay, supongo que es electrónico.
Aún no lo desarmé, quiero tener una idea mas precisa antes de hacerlo, para no tenerlo desarmado mas de la cuenta.

Mensaje por chispas-gs » 13 Feb 2014 16:51

Mediste tension en el motor o el condensador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 13 Feb 2014 19:55

No, no medí aún. Con la escalera apenas llego a retirar la cubierta con los brazos estirados. Cuando tenga escalera mas alta voy a medir las tensiones y de paso limpiar todo lo que encuentre sucio.

Cuando lo haya hecho, actualizo.

Mensaje por chispas-gs » 14 Feb 2014 08:05

Tan alta esta la unidad interior?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 14 Feb 2014 09:00

No, es que tengo una escalera pequeña en casa. Las grandes las tengo a una hora de viaje en auto, y no tengo como traerlas ya que no he comprado el portaequipajes para el auto. :oops:

Hace unos momentos realicé unas pruebas, luego de tener el equipo apagado 2 días. Al encenderlo en modo frío la turbina funcionó bien unos 5 a 7 minutos, y luego comenzó a fallar, como queriendo detenerse cada tanto. Apagué el equipo, y lo encendí nuevamente pero en modo ventilación. Funcionó bien unos 5 minutos, y luego volvió a fallar. Realicé esta prueba para descartar un posible congelamiento del evaporador.

Espero poder desarmarlo pronto, antes que vuelva el calor...

Mensaje por chispas-gs » 14 Feb 2014 09:29

Mide tension,condensador y bobinas del motor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 16 Feb 2014 05:42

Bien, escalera en casa. Retiré la tapa, la carcasa, el deflector que está roto donde acopla el motor, y la bandeja que contiene el agua de la condensación.

Casi pierdo mi dedo índice al intentar frenar la turbina... No se detiene ni cambia la velocidad, solo ocurre que por algún motivo el flujo de aire no es constante. Limpié la salida del desagote que tenía algo de barro, armé todo nuevamente y a probar.

No medí ninguna tensión porque el motor no se frena. Pero noté que el equipo con 22°C según la TV y 24 según mi termohigrómetro, sin importar a que temperatura lo ponga en el control remoto, corta a 24°C.

Lo he puesto a 22, 16, 23, y 24, y siempre corta a 24.

Voy a esperar a que haga calor para seguir probando, a ver como se comporta. Por lo pronto el recalentamiento me da entre 10°C y 12°C a temperatura exterior de 22-24°C. Debería disminuir con mayor temperatura exterior.

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2014 08:09

Lo correcto es que hubieses medido lo que te comente y la sonda ambiente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 17 Feb 2014 15:57

¿Y cómo mido la sonda?

Algo curioso, en unas de las pruebas lo puse en modo "turbo" que por 20 minutos hace funcionar el equipo al máximo.
No pasaron mas de 5 minutos y cortó el compresor, pero el LED rojo seguía encendido indicando el modo turbo.

¿Será la placa o la sonda?

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2014 17:28

Hasta que no respondas a las preguntas que te hago no te lo podre decir

La sonda se mide desconectada en ohmios y tambien tienes que medir la temperatura de la sonda
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 17 Feb 2014 19:42

Bien, voy a medir la sonda.
Curiosamente, ahora está enfriando hasta 22.7°C con la temperatura seteada a 22°C, con 26°C de temperatura exterior.

No puedo acceder al motor de la turbina, así que no se si podré medirlo...

Mensaje por herkow » 17 Feb 2014 21:32

Bien, he medido la tensión en la turbina a la salida de la placa de control. Sorpresivamente hallé:

entre amarillo y marrón 4,5 V DC
entre amarillo y rojo 5 V DC

En cuanto a las termo-cuplas, según la etiqueta identificadas como:

TUBO INTERNO TH: 11.5 KΩ
CUARTO TH: 9,92 KΩ

La temperatura ambiental al momento de la medicion, 24,5°C a 25°C.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2014 07:30

La tension del motor ventilador es en corriente continua ?

A que te refieres con etiquetas identificadas?

Esos valores de las sondas son medidas o cogidas de ficha tecnica,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 18 Feb 2014 11:36

Todos los valores corresponden a las mediciones realizadas. Por etiquetado me refiero al nombre solamente de cada sonda.
Las tensiones del motor son en contínua.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2014 11:41

Y el voltaje en el motor en el momento de las fructuaciones ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 18 Feb 2014 13:09

Ahí está la trampa. Al medir las tensiones, la cubierta y la carcasa no están colocadas, y sin la cubierta, no hay fluctuaciones de aire, ni cortes "fuera de temperatura". Incluso al retirar los filtros de la cubierta y colocarla sin los mismos, no hay fluctuaciones. En cuanto coloco los filtros, empiezan los problemas.

Aclaro que los filtros están mas limpios que un quirófano.

Mensaje por chispas-gs » 18 Feb 2014 13:49

Y la bateria esta limpia,se ve la luz a traves de ella ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 18 Feb 2014 21:55

¿Debería verse? Digo, Por la ubicación recibe luz desde abajo, no desde arriba. Voy a utilizar una linterna...
En caso de tener que limpiarla... ¿Cuál es la mejor manera sin poseer una hidrolavadora?

El equipo tiene 5 años de uso y jamás le limpié el evaporador...

¿Será mugre?

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2014 08:46

Como poder ser,puede serlo.Depende de la diferencia de temperatura

Lo correcto es limpiarlo con agua a presion para poder llegar al centro de la bateria,en su defecto puedes utilizar productos especiales para limpiar baterias frigorificas y existen un pequeño electrodomestico economico que calienta el agua y la pulveriza a alta temperatura ( vaporeta de mano ) Ejemplo:


http://www.google.es/imgres?sa=X&rls=co ... CGoQrQMwBA
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 19 Feb 2014 12:48

Yo tengo algo similar (creo) que utilizo para fumigar. Me servirá?

http://www.donagro.com.ar/pulverizadore ... 5-292.html

Este no calienta el agua....

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2014 12:51

Servir,sirve pero no te da la presion de una hidrolimpiadora,todo lo que se limpie bueno es,todo dependera de la suciedad que tenga y que deje pasar la luz
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 19 Feb 2014 15:58

:oops:

Era mugre... :roll:


Aumentó el caudal de aire y aún no cortó, está seteado a 22°C y la habitación está a 23,6°C, pero obviamente tengo que recalibrar la carga de gas porque el recalentamiento se debe haber agigantado.

La turbina tiene mucha pelusa, ¿la lavo de la misma manera que la serpentina?

Voy a probar con un pincel primero para tratar de retirar "el grueso" de la suciedad.

He notado que a baja velocidad, la turbina vibra, cosa que antes no ocurría. A máxima velocidad funciona bien.
Quizás sea la misma suciedad que la desbalancea. Voy a probar mas tarde limpiarla con un pincel a ver como evoluciona...

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2014 16:21

Si,limpiala con una brochilla y despues lo pones a velocidad maxima y se lo vuelves apasar,ten mucho cuidado que son de plastico y se rompe con mirarlo

El refrigerante es lo ultimo que se toca

Vibra por estar descentrada muy posiblemente por la suciedad
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por herkow » 19 Feb 2014 20:05

Bien, he limpiado la turbina. Pocas veces en mi vida me las vi con tanta suciedad...
Como es de color negro, a simple vista se notaba solamente como si tuviera pelusa y polvo.

Estuve cepillando media hora, intercalando con un minuto a velocidad máxima entre cepillado y cepillado.
La mugre que salió ocupaba el lugar de 2 pelotas de tenis aproximadamente. Era una mezcla de grasa, polvo y pelusa.

El caudal de aire se triplicó, así calculando a simple "vista". La serpentina estaba sucia, pero el problema mas grave era la turbina.
Hace unos 20 minutos que está funcionando y no hay fluctuaciones de aire. Lo seguiré controlando, pero que dimos en la tecla.

Muchas gracias por todos tus consejos chispas-gs :D

Al final, era cuestión de cepillo! :mrgreen:

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2014 20:15

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos