error c6 aire lg alguien me puede alludar

Mensaje por hanuman » 26 Jun 2014 19:17

hola tengo una maquina de aire inverter lg me arranca el compresor y la maquina se tira funcionando una hora y me sale fallo c6,tengo que cambiar el condesnsador.....o es problema de placa,gracias!!!

Mensaje por chispas-gs » 27 Jun 2014 07:19

Cambiar condensador ? pero sera inverter ?

Di :

Modelo?

Pruebas realizadas?

Si eres usuario,técnico o instalador


Ese fallo hace relación a sonda descarga,conexión alto voltaje CC,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder