problemas con una bomba de calor

Mensaje por robert_c » 27 Jul 2014 02:04

hola amigos tengo el siguiente problema resulta que tengo un split de ducto (R-22) que en modo frio trabaja a 55 psi en baja lo cual se comporta super bien, el problema es que cuando lo dejo en modo calor se me genera 150 psi y no me genera la temperatura suficiente para un buen funcionamiento.

ademas solo tengo una pura toma de presion que es en cierto modo la de baja presion, el ventilador del condensador me funciona super bien en los 2 modos.

¿a que se debe este problema? :| :|

Mensaje por chispas-gs » 28 Jul 2014 08:33

Te falta refrigerante

55 psig es temperatura negativa en R22