Averia Cassette Fujitsu AOY45UMAXT

Mensaje por Edgoca » 03 Nov 2014 21:10

Hola, tengo una avería de un cassette Fujitsu modelo AOY45UMAXT, me gustaría exponerlo aquí ya que veo gente que domina el tema. En el termostato me sale error 08, el cual significa: Error de conexión Fuente de alimentación.
Una vez comprobado que le llega la alimentación que tiene que llevar, le he cambiado la placa de la unidad exterior ya que hay 5 aparatos iguales, y sigue dando el mismo error. ¿Alguien me podría dar algún consejo de que podría ser? Muchas gracias de antemano.

Mensaje por Julian » 03 Nov 2014 21:31

Si es trifásica, has comprobado el orden de las fases?

Mensaje por Edgoca » 03 Nov 2014 21:54

Es trifásica , las he comprobado y esta ok, la interconexión también. Le he cambiado incluso la placa de alimentación de la unidad interior, y nada todo igual

Mensaje por chispas-gs » 04 Nov 2014 11:07

Revisa los 300 vcc en la ue