A/A Panasonic inverter CS-S12KKQ la serpentina de la evapora

Mensaje por Leonardo » 28 Mar 2015 23:00

Hola a todos. El aire se enciende y funciona pero solo enfria la parte alta de la serpentina. Hice la revisión del error y me da alta presión, verifiqué la presión del gas y y era correcta. La persona presente informa que viò chispas salir de la evaporadora. Espero una respuesta y muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 30 Mar 2015 08:05

Di el refrigerante que tiene,presiones y consumos

Que error te dio ? alta presión ? Pues el síntoma indica lo contrario

Historial del equipo

Alguien a tocado el equipo o se averió de repente ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder