Menor espesor de tubería

Mensaje por Romi » 21 Nov 2015 02:32

Hola a todos
Hace varios años que compramos una vivienda con preinstalación por conductos, con las tubeías de cobre empotradas de 1/4 X 0,8 y 5/8 X 0,8 (Aproximadamente 10 metros ) . He visto que el Fujitsu acy50 se adapta a los 50 metros de la vivienda y trae carga para 15 metros de tubería 1/4 y 1/2. Sin entrar en cuestiones de garntía, ¿funcionará este aparato con las tuberías que hay instaladas? ¿ reventará la tubería ? . Por todo esto tenemos dudas entre utilizar esta instalación u olvidarnos de que existe y poner esplit de pared.
Gracias por vuestra ayuda
Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2015 07:32

La tuberia no reventara pero al aumentar el diámetro tendrás que compensarlo con mas refrigerante pero no ira bien en modo frío o en modo bomba,consulta al fabricante

No tienes la opción de poner las tuberías nuevas?

Existen instalaciones realizadas así y hay estan,otra cosa es la vida útil y el rendimiento que están dando
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder