Buenas tardes Amig@s,
Tengo un propblema con el LED rojo que ALARM que se pone parpadeando pasado 1 segundo que enciendo el aparato y se detiene. Hace tiempo lo hacía pero luego de unos minutos o segundo, aleatoreamente, se apagaba el LED ROJO, se encendía el de color VERDE y todo funcionanda correctamente.
Lo descontecté de la red eléctrica, lo dejé así más de 20 horas.
Al día siguiente lo conecte y vuelta el mismo problema.
En el manuel que encontré por internet dice que puede ser el nivel de agua o la unidad de exterior. Verifiqué el depósito de agua y está complemente vacío y seco.
Ahora bien, que debería verificar de la unidad exterior?
Saludos a tod@s y gracias por vuestra ayuda.
Mundo Clima MUCS-48HF Trifásico (Led Rojo ALARM)
Cuantas veces parpadea ?
Lo grabaré y lo reproduciré en camara lenta para contar cuanto por segundos.
No es necesario
Mira en la UE que lleva tres leds y di su estado
Led 1 Led 2 Led 3
Problema Secuencia de fase Destello Apagado Apagado
Problema Carencia de fase Destello Apagado Apagado
Problema Protección de la presión Destello Destello Apagado
Problema Sobrecarga de la corriente Apagado Apagado Destello
Problema Circuito abierto y cortocircuito de T3 Apagado Destello Destello
Problema Circuito abierto y cortocircuito de T4 Apagado Destello Apagado
Problema Protección de alta temperatura del condensador Destello Destello Destello
Mira en la UE que lleva tres leds y di su estado
Led 1 Led 2 Led 3
Problema Secuencia de fase Destello Apagado Apagado
Problema Carencia de fase Destello Apagado Apagado
Problema Protección de la presión Destello Destello Apagado
Problema Sobrecarga de la corriente Apagado Apagado Destello
Problema Circuito abierto y cortocircuito de T3 Apagado Destello Destello
Problema Circuito abierto y cortocircuito de T4 Apagado Destello Apagado
Problema Protección de alta temperatura del condensador Destello Destello Destello
Última edición por chispas-gs el 31 Ago 2016 07:27, editado 1 vez en total.
Mañana miraré le UE y os dire algo.
Gracias!!!
Gracias!!!