Averia ch5 maquina lg

Mensaje por Alser » 30 Sep 2016 18:21

Hola a todos,tengo un problema con el aire acondicionado de mi casa y me gustaría que me pudierais echar una mano entre todos.es una maquina lg y me da la avería ch 5 (comunicación entre la maquina interior y exterior).la maquina lleva instalada sobre 5 años y la instalación nunca la he tocado,he comprobado la corriente y me llegan 220 a las 2 maquina y entre el segundo cable y el tercero me da 12v.el ventilador externo no funciona.Alguien me eche una mano?

Mensaje por chispas-gs » 03 Oct 2016 09:51

Hay que desconectar la comunicación y medir

Posible pcb ext mal

Se enciende el led de la pcb ext ?

Estas placas la reparo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alser » 04 Oct 2016 09:24

chispas-gs escribió:Hay que desconectar la comunicación y medir

Posible pcb ext mal

Se enciende el led de la pcb ext ?

Estas placas la reparo
no se me enciende ningun led

Mensaje por chispas-gs » 04 Oct 2016 12:55

Si no se enciende ningún led en la placa exterior ni recién encendido antes del error tiene la placa exterior mal

La mayoría se reparan con éxito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder