Averia ch5 maquina lg
Hola a todos,tengo un problema con el aire acondicionado de mi casa y me gustaría que me pudierais echar una mano entre todos.es una maquina lg y me da la avería ch 5 (comunicación entre la maquina interior y exterior).la maquina lleva instalada sobre 5 años y la instalación nunca la he tocado,he comprobado la corriente y me llegan 220 a las 2 maquina y entre el segundo cable y el tercero me da 12v.el ventilador externo no funciona.Alguien me eche una mano?
Hay que desconectar la comunicación y medir
Posible pcb ext mal
Se enciende el led de la pcb ext ?
Estas placas la reparo
Posible pcb ext mal
Se enciende el led de la pcb ext ?
Estas placas la reparo
no se me enciende ningun ledchispas-gs escribió:Hay que desconectar la comunicación y medir
Posible pcb ext mal
Se enciende el led de la pcb ext ?
Estas placas la reparo
Si no se enciende ningún led en la placa exterior ni recién encendido antes del error tiene la placa exterior mal
La mayoría se reparan con éxito
La mayoría se reparan con éxito