Sonda de retorno o termostato

Mensaje por Alejandro poto » 28 Nov 2016 23:35

Buenas. Hace poco instale unas maquinas por conductos mitsubishi y me comento el tecnico que dejara para controlar la temeratura la sonda del retorno
Pero no se si es mejor que lo controlara el termostato?
Por temas de consumo y demas ahora lo tengo a 20grados y en el salon estamos a 24

Mensaje por chispas-gs » 29 Nov 2016 15:15

Lo mas recomendable es tenerla en el retorno porque es donde esta la temperatura media de toda la dependencia

Es normal que exista una diferencia con la de consigna ( off-set ) si el suyo es de 4º ajuste la consiga aumentando o disminuyendo esos 4º

También tiene la opción de ponerla por termostato pero existirán muchas diferencias de temperaturas dependiendo de las cargas térmicas,orientaciones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder