Buenas. Hace poco instale unas maquinas por conductos mitsubishi y me comento el tecnico que dejara para controlar la temeratura la sonda del retorno
Pero no se si es mejor que lo controlara el termostato?
Por temas de consumo y demas ahora lo tengo a 20grados y en el salon estamos a 24
Sonda de retorno o termostato
Lo mas recomendable es tenerla en el retorno porque es donde esta la temperatura media de toda la dependencia
Es normal que exista una diferencia con la de consigna ( off-set ) si el suyo es de 4º ajuste la consiga aumentando o disminuyendo esos 4º
También tiene la opción de ponerla por termostato pero existirán muchas diferencias de temperaturas dependiendo de las cargas térmicas,orientaciones,etc
Es normal que exista una diferencia con la de consigna ( off-set ) si el suyo es de 4º ajuste la consiga aumentando o disminuyendo esos 4º
También tiene la opción de ponerla por termostato pero existirán muchas diferencias de temperaturas dependiendo de las cargas térmicas,orientaciones,etc