Ayuda Avería en equipo cassette 24.000btu r-22 marca Clark.

Mensaje por Ricardowolfparra » 01 Dic 2016 20:57

:shock: amigos una ayudita, tengo en equipo cassette marca clark de 24.000btu este trabaja dentro de los parámetros que siempre hemos controlado pero a veces se dispara la temperatura en el condensador hasta 52°c y el consumo aumenta de 10A a 14.6A y se detiene al suceder esto parpadea un led verde de la tapa en el equipo interior, este led al encender el equipo en cool se mantiene encendido pero al aumentar el consumo y temperatura para el compresor y comienza a parpadear el led. Bueno junto al alza de temperatura y corriente también disminuye la velocidad del ventilador condensador... Al apagarlo y volver a encenderlo muchas veces trabaja con normalidad y al día siguiente vuelve a fallar que podrá ser?? A la presión no varía se mantiene en los 56psi aprox. :(

Mensaje por Ricardowolfparra » 01 Dic 2016 20:59

Mi numero es +56966487230 para hablar por whatsapp por si alguien quiere q mande fotos... Agradeceré la ayudar :D

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2016 07:10

Como se comportan las presiones de alta ?

Como esta el intercabiador exterior ? ( ventilador,condensador,limpieza,etc )

Que valor tiene el condensador de arranque del compresor ?

Que tensión existe en el suministro eléctrico y si se mantiene estable ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Taverok » 03 Dic 2016 12:28

Tiene pinta de condensador de ayuda descapacitado...o temiblemente averia en el grupo compresor.

Responder