Cantidad de refrigerante al sustituir R22

Mensaje por DaniG » 30 Ene 2017 21:33

Hola a todos!! está es mi primera vez en este tipo de foros, me gustaría que me echaseis una mano con una duda enorme que tengo que no puedo solucionar y no encuentro por ningún lado. Os pongo en situación estoy reparando varios aires acondicionados con R22 y voy a sustituirlo por el R407C, ahora mi pregunta es ¿qué cantidad de refrigerante tengo que cargar en cada equipo? ¿La misma que nos indica cada aparato? O hay que cargar diferentes cantidades según el refrigerante.
Gracias de antemano

Mensaje por miki52 » 31 Ene 2017 13:51

Hola, el gas 407 c, no es compatible con ningun aparato que funcinara con r-22, tienes que agenciarte alguno de los gases sustitutos, por ejemplo y es el que menos perdidas de rendimiento tiene es el R-427A

Mensaje por miki52 » 31 Ene 2017 14:02

perdona, se me olvidaba que preguntabas por la cantidad, esta sera entre un 95% y un 100% de la nominal en R-22, necesitarias una bascula digital, tambien fuera muy necesario el cambio del aceite mineral, por un sintetico
espero te sirva

Responder