Hola a todos!! está es mi primera vez en este tipo de foros, me gustaría que me echaseis una mano con una duda enorme que tengo que no puedo solucionar y no encuentro por ningún lado. Os pongo en situación estoy reparando varios aires acondicionados con R22 y voy a sustituirlo por el R407C, ahora mi pregunta es ¿qué cantidad de refrigerante tengo que cargar en cada equipo? ¿La misma que nos indica cada aparato? O hay que cargar diferentes cantidades según el refrigerante.
Gracias de antemano
Cantidad de refrigerante al sustituir R22
Hola, el gas 407 c, no es compatible con ningun aparato que funcinara con r-22, tienes que agenciarte alguno de los gases sustitutos, por ejemplo y es el que menos perdidas de rendimiento tiene es el R-427A
perdona, se me olvidaba que preguntabas por la cantidad, esta sera entre un 95% y un 100% de la nominal en R-22, necesitarias una bascula digital, tambien fuera muy necesario el cambio del aceite mineral, por un sintetico
espero te sirva
espero te sirva