Hola, soy nuevo por aquí y tengo un problema que no logro solucionar. No entiendo mucho de aires, pero acaban de hacerme la instalación de un Aire Fujitsu AOY18LMAK2 2X1que que me he recogido de un local funcionando perfectamente, y al hacerme la instalación, el de la habitación solo enfría cuando esta en marcha el del salón. En el momento que apago el del salón, el de la habitación deja de echar frío.
Los técnicos no dan con lo que es. Dicen que podría ser de las válvulas. Pero como hicieron la instalación a la carrera, barajo la posibilidad que hayan podido hacer algo mal.
¿Alguien sabe porque puede ser?
Muchas gracias!!!!
Fallo Fujitsu 2x1. Uno enfría el otro a veces.
A mi me pasó esto con la instalación del 2x1 y es porqué el técnico había cruzado las conexiones de un split con las del otro.
Vino a casa y en media hora estaba resuelto.
Vino a casa y en media hora estaba resuelto.
Muchas gracias. Insistiré en eso. Pero se lo comenté y me dijeron que lo habían probado y que no era eso.
Y si prueban la otra interior solo funciona bien ?