Hola, es la primera vez que escribo aquí, resulta que tengo un equipo inverte LG con unos 15 añitos modelo unidad interior LS-J-0961NL y me dio error de sonda ambiente y al cambiarla resulta que salta el magnetotermico cuando manda corriente de la unidad interior a la exterior. después de mucho trastear y desconectar la única forma para que no salte es desconectando la placa que he mandado en la fotografía. no se para que es y espero haber si alguien pudiera ayudarme, el compresor no parece estar roto pero lo que no he visto es el condensador de arranque.
https://ibb.co/cQ9USQ
https://ibb.co/hm2G7Q
https://ibb.co/eGjk1k
un saludo
aire acondicionado LG
Al cambiar la sonda ambiente de la UI te da derivación en la UE?
Ese equipo no lleva condensador de arranque del compresor porque es inverter por lo que veo
Deja la sonda como estaba y prueba,si te sigue fallando conecta la placa exterior y desconecta el ventilador exterior y el compresor y vuelve a probar
Ese equipo no lleva condensador de arranque del compresor porque es inverter por lo que veo
Deja la sonda como estaba y prueba,si te sigue fallando conecta la placa exterior y desconecta el ventilador exterior y el compresor y vuelve a probar