Que tal.
Tengo problemas con mi LG 2x1 modelo M18AH(A2UH186FAO) MPS(MULTI POWER SYSTEM) ART COOL, únicamente cuando trabaja en modo bomba de calor.
Los síntomas son los siguientes :
En frío funciona perfectamente cada una de las máquinas, el problema viene en modo calor ya que el compresor arranca pero a los 2 minutos se para, sigue sonando y estando encendido, pero el ventilador deja de funcionar y ambas máquinas interiores sacan aire templado sin llegar a calentar.
Ya he realizado reset, dejando fuera de corriente por más de 5 minutos, los filtros están limpios.
He comprobado que si el ventilador del compresor es movido por aire de la calle que pueda moverlo o incluso moverlo manualmente con un palo o similar las máquinas interiores si que generan más calor.
También he puesto a trabajar la máquina a máxima temperatura y he cambiado pilas a mandos.
Es posible que sea motivo de condensador en mal estado? Los he visualizado y no parecen tener ningún deterioro.
Compresor arranca 2 minutos y se para bomba de calor
Revise las presiones de refrigerante
La unidad exterior para el ventilador de evaporación para elevar la presión de condensación
La unidad exterior para el ventilador de evaporación para elevar la presión de condensación
Podría detallar más la respuesta, olvide decir que soy usuario con conocimientos básicos.
No dispongo de maquinaria para comprobar las presiones. Si existe alguna forma de comprobar esto, o algún otro síntoma que pueda dar la máquina que indique algun fallo en las presiones lo agradecería.
Lo que sigo sin entender es que en modo frío funciona perfectamente y el compresor nunca llega a parar.
No dispongo de maquinaria para comprobar las presiones. Si existe alguna forma de comprobar esto, o algún otro síntoma que pueda dar la máquina que indique algun fallo en las presiones lo agradecería.
Lo que sigo sin entender es que en modo frío funciona perfectamente y el compresor nunca llega a parar.
Yo tengo el mismo problema, el problema es que tengo 4 motores fuera y solo me pasa en 1,
Me explicaron que podía ser por congelación de la salida de aire, por baja temperatura exterior, y no entiendo muy bien pues la bonba la quiero usar cuando haga fuera mucho frío no....?
Si alguien nos puede ayudar ....?
Gracias
Me explicaron que podía ser por congelación de la salida de aire, por baja temperatura exterior, y no entiendo muy bien pues la bonba la quiero usar cuando haga fuera mucho frío no....?
Si alguien nos puede ayudar ....?
Gracias
Ponganse en contacto con su instalador autorizado o sat oficial para que la revisen
No son averias que un usuario pueda reparar
No son averias que un usuario pueda reparar
Luisla escribió:Yo tengo el mismo problema, el problema es que tengo 4 motores fuera y solo me pasa en 1,
Me explicaron que podía ser por congelación de la salida de aire, por baja temperatura exterior, y no entiendo muy bien pues la bonba la quiero usar cuando haga fuera mucho frío no....?
Si alguien nos puede ayudar ....?
Gracias
En modo calor si le falta gas al circuito se se hiela el condensador y no funciona, si tu no sabes llama alguien que te haga la carga de las maquinas.
saludos
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA