Carga de R404A

Mensaje por DudasRefri » 28 Abr 2016 20:38

Buenas tardes, un saludo y de antemano agradezco sus respuestas.
Mi duda es: El R404a se carga en liquido o en gas? es decir en que posicion debe estar la bollita de refrigerante? me refiero al realizar el cambio de un compresor ( despues de realizar limpieza y vacio),?

Quedo en espera
Gracias!!!

Mensaje por chispas-gs » 29 Abr 2016 07:11

Cualquier refrigerante con mezcla azeotropica hay que realizar la carga en fase liquida y este lo es

Lee en la etiqueta del refrigerante y si ves mas de dos agentes ya sabes que es azeotropica

Y siempre ante la duda en fase liquida
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por DudasRefri » 29 Abr 2016 15:32

buen dia!
no se daña al compresor cargando liquido? ( por algun golpe de liquido o arranque inundado)
te comento como lo realizo y me podrias apoyar diciendome si es corrercto o no?
cuando esta apagado el compresor cargo unas 40 de liquido ya que aranco y se estabiliza la presion empiezo a cargar puro gas hasta que llega a la presion que necesito.
es esto correcto? o como dices tu debo de realizar la carga de mezcla?

Mensaje por chispas-gs » 29 Abr 2016 17:46

Carga por peso según fabricante con el equipo parado

Si tuviese que metersela con el funcionando lo haría con muy poco paso de liquido
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder