Buenas tardes, un saludo y de antemano agradezco sus respuestas.
Mi duda es: El R404a se carga en liquido o en gas? es decir en que posicion debe estar la bollita de refrigerante? me refiero al realizar el cambio de un compresor ( despues de realizar limpieza y vacio),?
Quedo en espera
Gracias!!!
Carga de R404A
Cualquier refrigerante con mezcla azeotropica hay que realizar la carga en fase liquida y este lo es
Lee en la etiqueta del refrigerante y si ves mas de dos agentes ya sabes que es azeotropica
Y siempre ante la duda en fase liquida
Lee en la etiqueta del refrigerante y si ves mas de dos agentes ya sabes que es azeotropica
Y siempre ante la duda en fase liquida
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
buen dia!
no se daña al compresor cargando liquido? ( por algun golpe de liquido o arranque inundado)
te comento como lo realizo y me podrias apoyar diciendome si es corrercto o no?
cuando esta apagado el compresor cargo unas 40 de liquido ya que aranco y se estabiliza la presion empiezo a cargar puro gas hasta que llega a la presion que necesito.
es esto correcto? o como dices tu debo de realizar la carga de mezcla?
no se daña al compresor cargando liquido? ( por algun golpe de liquido o arranque inundado)
te comento como lo realizo y me podrias apoyar diciendome si es corrercto o no?
cuando esta apagado el compresor cargo unas 40 de liquido ya que aranco y se estabiliza la presion empiezo a cargar puro gas hasta que llega a la presion que necesito.
es esto correcto? o como dices tu debo de realizar la carga de mezcla?
Carga por peso según fabricante con el equipo parado
Si tuviese que metersela con el funcionando lo haría con muy poco paso de liquido
Si tuviese que metersela con el funcionando lo haría con muy poco paso de liquido