Codigo error General fujitsu

Mensaje por Heyner » 20 Nov 2014 20:39

el control no me permite hacer nada, solo cuando inicia empieza asi 8C y luedo aparece asi C0 1C y donde marca temperatura EE ... y presiono cualquier boton y no hace nada no reponde, las sondas estan bn y el led piloto de la unidad condensadora palpita una ves por segundo se que es error de comunicacion entre tarjetas pero he revisado y no ayo nada

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2014 05:43

Cuando aparezca EE:EE tienes que pulsar dos teclas a la vez

Has mirado mis enlaces que puse del como hacerlo y lo que significan los codigos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por heyner » 21 Nov 2014 12:29

sii .. pero el control no ace nada el desde que inicia se queda asi y no responde, presiono el boton stop para parar los ventiladores y no para..

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2014 12:35

Si ya la has dejado sin tensión durante 15 minutos y persiste el fallo tendrás que llamar a un técnico competente y que revise la pcb int y termostato
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Heyner » 21 Nov 2014 16:45

bueno gracias.. pero el problemita es que aca donde vivo punta arenas chile no hay personas que trabajen con esos equipos y yo mande a comprar ese equipo a ustralia, aca no los venden con esa marca ..

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2014 17:29

Tampoco hay sat oficial ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por heyner » 21 Nov 2014 20:53

no señor

Mensaje por chispas-gs » 24 Nov 2014 08:41

Llama al car center

El de España 93-2998331 ( ext 2 sat )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Carlos perez » 25 Jul 2015 12:05

Hola buenas: mi tema es q fui a reparar una maquina general aog18undkl q arrancaba el compresor pero no el ventilador y entonces medi tension a la entrada del ventilador y no daba y el caso es q había allí otra maquina igual,entonces desconecte la corriente para quitar la placa de la otra q si funcionaba e intercambiarse la a la q ni funcionaba pero cuando la puse me daba el código de error 00:01 e.volví a poner la placa de la máquina q funcionaba en su maquina original y ya me ponía este mismo codigo de error. Me han dicho q puede ser porque desconecte la placa sin esperar unos 3 minutos después de cortar la corriente y entonces he fastidiado la placa.alguien sabe si esto puede ser asi y en su caso si tendria la placa fácil reparación

Mensaje por Juanmir » 28 Jul 2015 12:43

Tengo un split de pared modelo ASY7RMACW que la luz operación parpadea 4 veces y el timer parpadea continuo. Que avería puede ser? Muchas gracias.

Mensaje por WebMaSTER » 07 Ago 2015 00:24

Hola Juanmi, no repitas el tema, ya dejaste tu pregunta en el lugar correcto.

Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por David willow » 30 Jul 2019 11:34

En mi caso el display del mando no funciona (no enciende) tengo 2 general que funcionaban y a las 2 máquinas les ha pasado lo mismo, les he comprobado las fases 380v mas neutro y están bien, los fusibles también están bien pero los displays no encienden ¿a que puede ser debido?

Mensaje por cgb » 24 Nov 2020 21:01

Hola, me instalaron un aire centralizado y me pone de error:
00:A1
En verano me ha ido muy bien, pero he ido a ponerlo ahora en modo calor y no me calentaba y al rato me ha salido este error, alguien podría ayudarme, soy muy nula para esto. Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2020 07:12

Error en la temperatura de descarga

Que tiempo tiene?

Cuando le hicieron la ultima revision ?

Le has limpiado los filtros ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cgb » 25 Nov 2020 10:16

Pues se lo compré a.mi vecina este verano,y me lo instalaron, yo por mi parte no he limpiado nada,el aire desde que lo compro ella a ahora habrá pasado unos 7 años quizás menos.
Revisión creo que no ha pasado aunque di por hecho que los instaladores me lo habrían revisado.
Entonces , sólo tendría que limpiar los filtros?

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2020 10:32

Limpiar los filtros es lo único que puede hacer el usuario y es una las posibles averías por ese error

Tiene que revisar los filtros minimo cada 3 meses
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por cgb » 25 Nov 2020 10:35

Perfecto, muchisimas gracias, de verdad!!! En un casual de que siga dando error llamaré a algún técnico que venga a revisarlo.
Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2020 17:48

De nada

Este es el enlace del localizador de servicio tecnico oficial de tu marca:

https://www.eurofred.com/servicios-tecnicos

Si puede corresponderme, valorándome en las reseñas de google sateinstalaciones

Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder