Daitsu averia unidad exterior (Dos 12 i AN ) inverter
Hola tengo un problema con el aire acondicionado, se pone en marcha y tira aire pero no enfria. El compresor no arranca solo el ventilador exterior un momento y para. En la placa de alimentación exterior tiene parpadeando sin parar los leds 1 y 3 con una cadencia de un segundo y en la placa inverter otro que da cuatro destellos y para dos segundos y repite la secuencia.
Supongo que esos leds me estan indicando una averia en alguna de las dos placas pero no se que problema hay.
Supongo que esos leds me estan indicando una averia en alguna de las dos placas pero no se que problema hay.
Alta temperatura del compresor
Revisa sonda, etc
Revisa sonda, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola de nuvo, el termistor de descarga marca 48 khm a una temperatura ambiente de 32 grados y es un ntc que disminuye su R si lo caliento, aparentemente funciona aunque no se el valor que tiene que dar. Las otras dos sondas marcaban 4,7khm.
El valor que das es correcto,a 25º seria 51K
Quita la sonda de su conector y mide en continua y dime que tensión tienes
Te falla al meter tensión o al rato de funcionar ?
Quita la sonda de su conector y mide en continua y dime que tensión tienes
Te falla al meter tensión o al rato de funcionar ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Lo primero gracias por contestar.
El fallo lo hace nada mas encender el aparato, como dije al principio no llega a entrar el compresor, solo el ventilador exterior un momento y después para. En la PCB estaban los leds 1 y 3 parpadeando sin parar el 2 apagado y el 4 que está a parte de estos apagado también, por otro lado en la placa inverter un led hace secuencias de 4 destellos.
Las sondas exterior y tubo marcan 4,7 k y la de descarga 48k.
La salida dc a la placa inverter da unos 200V mas o menos.
El aparato se ha desconectado de la corriente pero no se si es suficiente para borrar los fallos .
El fallo lo hace nada mas encender el aparato, como dije al principio no llega a entrar el compresor, solo el ventilador exterior un momento y después para. En la PCB estaban los leds 1 y 3 parpadeando sin parar el 2 apagado y el 4 que está a parte de estos apagado también, por otro lado en la placa inverter un led hace secuencias de 4 destellos.
Las sondas exterior y tubo marcan 4,7 k y la de descarga 48k.
La salida dc a la placa inverter da unos 200V mas o menos.
El aparato se ha desconectado de la corriente pero no se si es suficiente para borrar los fallos .
Sin tensión mínimo 15 minutos
El suministro es monofasico o bifasico ?
Tiene tierra y es aceptable ?
El suministro es monofasico o bifasico ?
Tiene tierra y es aceptable ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Es monofásico si.
La has dejado sin tensión durante ese tiempo?
Monofasica o bifasica ( no me refiero a trifasica o monofasica sino a si es fase mas neutro o fase y fase )
De la tierra no dices nada
Responde a todas y por mismo orden
Monofasica o bifasica ( no me refiero a trifasica o monofasica sino a si es fase mas neutro o fase y fase )
De la tierra no dices nada
Responde a todas y por mismo orden
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Neutro y fase , tierra conectada.
¿que tensiones tiene que dar el conector de la sonda ? Y la salida de la placa ?
Aun no la he dejado sin tensión.
Cual tiene que ser el estado normal de los leds cuando esta bien?
¿que tensiones tiene que dar el conector de la sonda ? Y la salida de la placa ?
Aun no la he dejado sin tensión.
Cual tiene que ser el estado normal de los leds cuando esta bien?
Lo primero dejala sin tension 15 min y si sigue fallando lo vamos viendo
Tension en el conector de la sonda con ella desconectada 5vcc
Creo que los tres apagados
Tension en el conector de la sonda con ella desconectada 5vcc
Creo que los tres apagados
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Bueno al final he desistido de esta averia apgué la maquina 15m sin tensión per el fallo apareció de nuevo aunque esta vez en la placa inverter la secuencia del led habia cambiado a un destello de 1 segundo seguido de 3 mas rapidos y vuelta a empezar tras 2 de descanso. Placa de alimentacion leds 1 y 3 parpadean sin parar el 2 apagado y el 4 fijo.
El equipo enciende la unidad interior y tira aire ambiente y no indica ningun problema.
El equipo enciende la unidad interior y tira aire ambiente y no indica ningun problema.
Con esa secuencia de parpadeos te esta indicando el problema
Te queda discriminar si el fallo esta en el compresor o modulo ipm
Te queda discriminar si el fallo esta en el compresor o modulo ipm
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Dansor35 escribió:Bueno al final he desistido de esta averia apgué la maquina 15m sin tensión per el fallo apareció de nuevo aunque esta vez en la placa inverter la secuencia del led habia cambiado a un destello de 1 segundo seguido de 3 mas rapidos y vuelta a empezar tras 2 de descanso. Placa de alimentacion leds 1 y 3 parpadean sin parar el 2 apagado y el 4 fijo.
El equipo enciende la unidad interior y tira aire ambiente y no indica ningun problema.
hola, tengo el mismo problema como lo solucionaste?
hola tengo el mismo problema como lo solucionaste??