Daitsu averia unidad exterior (Dos 12 i AN ) inverter

Mensaje por Dansor35 » 13 Sep 2014 12:44

Hola tengo un problema con el aire acondicionado, se pone en marcha y tira aire pero no enfria. El compresor no arranca solo el ventilador exterior un momento y para. En la placa de alimentación exterior tiene parpadeando sin parar los leds 1 y 3 con una cadencia de un segundo y en la placa inverter otro que da cuatro destellos y para dos segundos y repite la secuencia.
Supongo que esos leds me estan indicando una averia en alguna de las dos placas pero no se que problema hay.

Mensaje por chispas-gs » 14 Sep 2014 11:49

Alta temperatura del compresor

Revisa sonda, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dansor35, » 17 Sep 2014 07:45

Hola de nuvo, el termistor de descarga marca 48 khm a una temperatura ambiente de 32 grados y es un ntc que disminuye su R si lo caliento, aparentemente funciona aunque no se el valor que tiene que dar. Las otras dos sondas marcaban 4,7khm.

Mensaje por chispas-gs » 17 Sep 2014 08:07

El valor que das es correcto,a 25º seria 51K

Quita la sonda de su conector y mide en continua y dime que tensión tienes

Te falla al meter tensión o al rato de funcionar ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dansor35. » 17 Sep 2014 13:40

Lo primero gracias por contestar.
El fallo lo hace nada mas encender el aparato, como dije al principio no llega a entrar el compresor, solo el ventilador exterior un momento y después para. En la PCB estaban los leds 1 y 3 parpadeando sin parar el 2 apagado y el 4 que está a parte de estos apagado también, por otro lado en la placa inverter un led hace secuencias de 4 destellos.
Las sondas exterior y tubo marcan 4,7 k y la de descarga 48k.
La salida dc a la placa inverter da unos 200V mas o menos.
El aparato se ha desconectado de la corriente pero no se si es suficiente para borrar los fallos .

Mensaje por chispas-gs » 17 Sep 2014 13:45

Sin tensión mínimo 15 minutos

El suministro es monofasico o bifasico ?

Tiene tierra y es aceptable ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dansor35 » 17 Sep 2014 19:35

Es monofásico si.

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2014 07:18

La has dejado sin tensión durante ese tiempo?

Monofasica o bifasica ( no me refiero a trifasica o monofasica sino a si es fase mas neutro o fase y fase )

De la tierra no dices nada

Responde a todas y por mismo orden
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dansor35' » 18 Sep 2014 09:38

Neutro y fase , tierra conectada.
¿que tensiones tiene que dar el conector de la sonda ? Y la salida de la placa ?
Aun no la he dejado sin tensión.
Cual tiene que ser el estado normal de los leds cuando esta bien?

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2014 10:47

Lo primero dejala sin tension 15 min y si sigue fallando lo vamos viendo

Tension en el conector de la sonda con ella desconectada 5vcc

Creo que los tres apagados
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Dansor35 » 29 Sep 2014 20:33

Bueno al final he desistido de esta averia apgué la maquina 15m sin tensión per el fallo apareció de nuevo aunque esta vez en la placa inverter la secuencia del led habia cambiado a un destello de 1 segundo seguido de 3 mas rapidos y vuelta a empezar tras 2 de descanso. Placa de alimentacion leds 1 y 3 parpadean sin parar el 2 apagado y el 4 fijo.
El equipo enciende la unidad interior y tira aire ambiente y no indica ningun problema.

Mensaje por chispas-gs » 30 Sep 2014 07:23

Con esa secuencia de parpadeos te esta indicando el problema

Te queda discriminar si el fallo esta en el compresor o modulo ipm
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Anibal » 19 Jul 2015 19:32

Dansor35 escribió:Bueno al final he desistido de esta averia apgué la maquina 15m sin tensión per el fallo apareció de nuevo aunque esta vez en la placa inverter la secuencia del led habia cambiado a un destello de 1 segundo seguido de 3 mas rapidos y vuelta a empezar tras 2 de descanso. Placa de alimentacion leds 1 y 3 parpadean sin parar el 2 apagado y el 4 fijo.
El equipo enciende la unidad interior y tira aire ambiente y no indica ningun problema.




hola, tengo el mismo problema como lo solucionaste?

Mensaje por nanoceut » 29 Jul 2015 19:02

hola tengo el mismo problema como lo solucionaste??