El Aire Acondicionado .com
 

Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor jitaner » 08 Feb 2018 19:58

Buenas tardes;

A ver si me pueden ayudar.

Tengo un aire acondicionado Fujitsu ASY35UILLCC de 3000 frigorias.

Enciendo el Split en modo calefaccion y aparecen estos parpadeos de forma secuencial:

- Parpadea en verde continuamente y de forma rapida el indicador "ECONOMY", y a continuación parpadea el indicador "OPERATION" de forma mas pausada pero continua.

Así se repite una y otra vez y la unidad exterior solo hace ruido el ventilador, no la unidad interior no calienta.

La maquina se compro he instalo septiembre 2017.

A que puede ser debido???

Gracias
jitaner
 
Mensajes: 6
Registrado: 08 Feb 2018 19:56

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor chispas-gs » 09 Feb 2018 10:42

Cuantas veces parpadea el led operation ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6311
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor jitaner » 10 Feb 2018 02:35

Parpadea en verde continuamente y de forma rapida el indicador "ECONOMY", y a la veces parpadea el indicador "OPERATION" de 10 veces de forma mas pausada y posteriormente se parpadea una vez el "TIMER" en rojo.

Así repite la misma secuencia, una y otra vez.

Me lo cubriría la garantía???
La instalación la hizo un técnico, creo k no oficial.

Gracias
jitaner
 
Mensajes: 6
Registrado: 08 Feb 2018 19:56

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor chispas-gs » 10 Feb 2018 18:08

Error temperatura de descarga
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6311
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor jitaner » 12 Feb 2018 21:55

chispas-gs escribió:Error temperatura de descarga


Y una cosa...eso que significa.

Lo cubrira la garantia ???

Un saludo
Muchas gracias
jitaner
 
Mensajes: 6
Registrado: 08 Feb 2018 19:56

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor chispas-gs » 13 Feb 2018 11:49

Esto es posiblemente el fallo que tiene el equipo

De donde viene ? hay que ir a diagnosticar sobre ese dato que nos facilita el equipo

Si es por filtros sucios no estaría cubierto por la garantía

Revisa esto y si persiste avise a su instalador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6311
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor jitaner » 13 Feb 2018 22:04

chispas-gs escribió:Esto es posiblemente el fallo que tiene el equipo

De donde viene ? hay que ir a diagnosticar sobre ese dato que nos facilita el equipo

Si es por filtros sucios no estaría cubierto por la garantía

Revisa esto y si persiste avise a su instalador



Muchas gracias
jitaner
 
Mensajes: 6
Registrado: 08 Feb 2018 19:56

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor chispas-gs » 14 Feb 2018 09:07

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6311
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor jitaner » 15 Feb 2018 23:17

chispas-gs escribió:De nada

Perdona que te vuelva a molestar.

He limpiado los filtros y ahora pasado por lo menos 40 min vuelve a parpadear 10 veces la luz, y el split de deja de hecha aire durante un rato.
Al ratillo vuelve a hecha aire.

Eso sí, teniéndolo a 30 grados, el aire es en todo momento frío.
jitaner
 
Mensajes: 6
Registrado: 08 Feb 2018 19:56

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor chispas-gs » 16 Feb 2018 08:34

Presiones,consumos,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6311
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor jitaner » 16 Feb 2018 15:07

chispas-gs escribió:Presiones,consumos,etc ?



A que te refieres.
Te pregunto tanto por si mi cuñado me lo puede mirar antes de llamar al técnico.

Muchas gracias
jitaner
 
Mensajes: 6
Registrado: 08 Feb 2018 19:56

Re: Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC

Notapor chispas-gs » 16 Feb 2018 18:38

Posible falta de refrigerante,por eso hay que medir presiones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6311
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada


Volver a Bomba de calor

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados