Fallo bomba calor Fujitsu ASY35UILLCC
Buenas tardes;
A ver si me pueden ayudar.
Tengo un aire acondicionado Fujitsu ASY35UILLCC de 3000 frigorias.
Enciendo el Split en modo calefaccion y aparecen estos parpadeos de forma secuencial:
- Parpadea en verde continuamente y de forma rapida el indicador "ECONOMY", y a continuación parpadea el indicador "OPERATION" de forma mas pausada pero continua.
Así se repite una y otra vez y la unidad exterior solo hace ruido el ventilador, no la unidad interior no calienta.
La maquina se compro he instalo septiembre 2017.
A que puede ser debido???
Gracias
A ver si me pueden ayudar.
Tengo un aire acondicionado Fujitsu ASY35UILLCC de 3000 frigorias.
Enciendo el Split en modo calefaccion y aparecen estos parpadeos de forma secuencial:
- Parpadea en verde continuamente y de forma rapida el indicador "ECONOMY", y a continuación parpadea el indicador "OPERATION" de forma mas pausada pero continua.
Así se repite una y otra vez y la unidad exterior solo hace ruido el ventilador, no la unidad interior no calienta.
La maquina se compro he instalo septiembre 2017.
A que puede ser debido???
Gracias
Cuantas veces parpadea el led operation ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Parpadea en verde continuamente y de forma rapida el indicador "ECONOMY", y a la veces parpadea el indicador "OPERATION" de 10 veces de forma mas pausada y posteriormente se parpadea una vez el "TIMER" en rojo.
Así repite la misma secuencia, una y otra vez.
Me lo cubriría la garantía???
La instalación la hizo un técnico, creo k no oficial.
Gracias
Así repite la misma secuencia, una y otra vez.
Me lo cubriría la garantía???
La instalación la hizo un técnico, creo k no oficial.
Gracias
Error temperatura de descarga
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Error temperatura de descarga
Y una cosa...eso que significa.
Lo cubrira la garantia ???
Un saludo
Muchas gracias
Esto es posiblemente el fallo que tiene el equipo
De donde viene ? hay que ir a diagnosticar sobre ese dato que nos facilita el equipo
Si es por filtros sucios no estaría cubierto por la garantía
Revisa esto y si persiste avise a su instalador
De donde viene ? hay que ir a diagnosticar sobre ese dato que nos facilita el equipo
Si es por filtros sucios no estaría cubierto por la garantía
Revisa esto y si persiste avise a su instalador
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Esto es posiblemente el fallo que tiene el equipo
De donde viene ? hay que ir a diagnosticar sobre ese dato que nos facilita el equipo
Si es por filtros sucios no estaría cubierto por la garantía
Revisa esto y si persiste avise a su instalador
Muchas gracias
De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:De nada
Perdona que te vuelva a molestar.
He limpiado los filtros y ahora pasado por lo menos 40 min vuelve a parpadear 10 veces la luz, y el split de deja de hecha aire durante un rato.
Al ratillo vuelve a hecha aire.
Eso sí, teniéndolo a 30 grados, el aire es en todo momento frío.
Presiones,consumos,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Presiones,consumos,etc ?
A que te refieres.
Te pregunto tanto por si mi cuñado me lo puede mirar antes de llamar al técnico.
Muchas gracias
Posible falta de refrigerante,por eso hay que medir presiones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Se solucionó el problema al final? Me pasa lo mismo!!!
Claudia Martín