Ahorro en CPD por aire exterior

Mensaje por GaryK » 26 Oct 2010 18:59

Hola a todos. Estoy metido en un proyecto y la verdad es que -no soy físico- no sé cómo calcular lo siguiente:

Tengo una sala de ordenadores con un sistema de refrigeración operativo. Si introduzco aire desde el exterior con un determinado caudal y una determinada temperatura ¿cómo puedo calcular las kcal/h que estoy aportando? O lo que es lo mismo ¿cómo puedo determinar las kcal/h que no tendrá que refrigerar el sistema de aire acondicionado?

Obivamente parto de que el aire exterior está a menor temperatura que el setpoint de la sala de ordenadores.

Muchas gracias, esto me trae de cráneo y no tengo ni base física ni tiempo para conseguirla. De nuevo muchas gracias.

Mensaje por JONATHANCARVAJAL » 14 Ene 2011 15:32

ESTA ES LA FORMULA

Q = FLUJO MASICO DEL AIRE X CP AIRE X DT, EL VALOR DEL Q DEPENDE DEL CP QUE UTILICES, PARA ESTE CASO QUEDA EN KCAL/H

FLUJO MASICO EN KG/H O (CAUDAL X DENSIDAD DEL AIRE = M3/H x KG/M3 = KG/H ) DENSIDAD DEL AIRE 1.18 KG/M3
CP = KCAL/ KG ºC = 0,24 KCAL/KGºC
DT = DIFERENCIAL DE TEMPERATURA, AIRE EXTERIOR - AIRE INTERIOR O TEMPERATURA QUE DESEES-.

ESPERO TE SIRVA
JONATHAN CARVAJAL
ING. CLIMATIZACION
ING. MECANICA INDUSTRIAL
WWW.SECARCLIMA.CL

Responder