Error E3 y E4 en aire General plus
Hola! Mi aire no da el aire conveniente y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga y se coloca en e4 no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias!!
cortale la corriente por completo por una media hora y se la vuelves a colocar y para q heche mas aire el control tiene un sistema de fan osea el ventilador ponlo en hi col
Buenos dias, lo primero que voy a decir que esta primera seria de AA General Plus son una Bassura, por otro lado vas a tener que cambiar los sensores de ambiente y evaporador, y al tiempo va a dar ma s problemas el e4f es un problema con la resistencia del motor en la tarjeta por lo que te recoiendo cambia ese split o le cambias la tarjeta y podras usarlo un tiempo mas, el peo fue la corriente electrica, y como gp hace tarjetas delicaditas se encencabronan con la vida de uno, GPlus no sirve, hay demasiados foros con ese porqueria de problema, deberiamos demandar a gplus que es una basura
Hola, yo tengo un Gplus de 15 Btu y me marco el E4. Le corte la energia como dicen y nada. llame al tecnico y resulto que el compresor se quedo pegado y de tanto intentar arrancar termino quemado.
Si se hubiese cambiado el condensador de arranque a tiempo es posible que no se hubiese roto el compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias
Dejala sin tension y si persiste avisa a un tecnico competente y que revise las sondas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Al prender el aire sale el codigo E3 y se queda haci
Lee lo expuesto anteriormente y si es otro caso ábrelo nuevo y facilita mas datos como si es inverter o no,antigüedad,si eres usuario,tecnico o instalador,pruebas realizadas,historia del equipo,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
luis romero escribió:LUISA ROMERO escribió:el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias estoy urgido
Saludos, a todos los que presentan esta falla, solo deben reemplazar los sensores de temperatura encriptados en la targetas, deben colocar los originales ya que no funciona con sensores universales, teniendo en cuenta que deben tener el valor exacto de ohmios que los reemplazados, creo que con esto basta para un buen funcionamiento. espero les ayude a solucionar su problemas. Atte drbandres.
drbandres escribió:luis romero escribió:LUISA ROMERO escribió:el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias estoy urgido
Saludos, a todos los que presentan esta falla, solo deben reemplazar los sensores de temperatura encriptados en la targetas, deben colocar los originales ya que no funciona con sensores universales, teniendo en cuenta que deben tener el valor exacto de ohmios que los reemplazados, creo que con esto basta para un buen funcionamiento. espero les ayude a solucionar su problemas. Atte drbandres.
Muy buen día a todos los colegas que trabajan refrigeración. A las personas que preguntan con relación al error E4 del split general plus. Yo también estuve con se problema que casi tiraba la toalla hasta que di con la solución,señores esta falla se refiere a cierta anomalia a la unidad exterior a causa de la mala alimentación de corriente,lo que tra como consecuencia que todo el sistema funcione mal afectando tanto los capacitores de la unidad externa como el capacitor del motor ventilador de la consola ya que constantemente la corriente que lo alimenta s ve interrumpida por fallas en el cableado eléctrico como en un falso contacto en alguna de las puntas tanta en el tablero eléctrico principal como en la conexion de la consola y en las conexiones de la unidad exterior,dicho esto, se debe verificar: que el cable que lo alimenta sea el adecuado,que todas las conexiones y terminales d los cables esten bien prensados hecho este revisión y ,es decir ajustarle todos los puntos eléctricos desaparecerá la falla por completo,tomando en cuenta de que por dicha falla se deben chequear todos los capacitores del aire por ser los principales afectados y remplazar los defectuosos, a continuación les dejo la lista de códigos de error de estos aires: E2 falla del sensor de la temperatura ambiente,E3 falla del sensor de la temperatura la tubería,E4 anomalias en la unidad exterior,E5 sin respuesta del ventilador interno,E6 cruce por cero de la señal sin corriente,E7 falla en la respuesta externa,E8 protección para el sobre calentamiento, extraídos del manual original de reparación de aire split general plus,yo he realizado dos reparaciones con este error (E4) y hasta el día de hoy no han fallado mas espero les sirva esta información y cualquier cosa dejo mi numero tlf 0416 3428329 señor Nestor desde venezuela
señor Nestor nestor teran saludos sera que puedo contactarlo ya que tengo esa falla y nadie me logra reparar o solucionar esta falla
señor Nestor nestor teran saludos sera que puedo contactarlo ya que tengo esa falla y nadie me logra reparar o solucionar esta falla
luis romero escribió:LUISA ROMERO escribió:el aire GENERAL PLUS y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias estoy urgido
Mide la sonda de bateria de la UI y di valor y temperatura
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Dejala sin tension y si persiste avisa a un tecnico competente y que revise las sondas
hermano cambiales los sensores de ambiente q viene doble si quieres haces la prueba quitandolos y veras q te sale ese error
Señor Nestor, Buenas noches, tengo un aire de venttana General Plus de ventana de 18000 BTU que tenia falla En que me tenia loco, al final comprobe el sensor de tuberia en corto. Pero no se de cuantos Kohm es podria ayudarme para saber cual comprar
victor useche escribió:Señor Nestor, Buenas noches, tengo un aire de venttana General Plus de ventana de 18000 BTU que tenia falla En que me tenia loco, al final comprobe el sensor de tuberia en corto. Pero no se de cuantos Kohm es podria ayudarme para saber cual comprar
Suelen ser del mismo valor que la sonda ambiente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Adixon escribió:Hola! Mi aire no da el aire conveniente y sale en la pantalla e3 , y luego se apaga y se coloca en e4 no se que podria ser.. me ayudaria mucho sus respuestas.. gracias!!
HOLA SLUDOS MI AIRE PRESENTA UNA FALLA ENCIENDE ES ELECTRONICO MARCA GENERAL ELECTRI MODELO asw12d5m 12btu 220w al momento de cargar se queda pegado y hace tac tac y no arranca quien me ayuda con una respuesta buens noches dedsde venezuela
No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
Abre un tema nuevo para tu caso,di pruebas realizadas,si da algun error,historial del equipo,si eres usuario,tecnico o instalador,etc
Tiene el mismo síntoma en modo frío,calor y solo fan ?
Abre un tema nuevo para tu caso,di pruebas realizadas,si da algun error,historial del equipo,si eres usuario,tecnico o instalador,etc
Tiene el mismo síntoma en modo frío,calor y solo fan ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
buenas me podrian ayudar el ventilador no me arranca con la tarjeta y mande a revisar la tarjeta y me dicen q esta buena me dicen q es un sensor del ventilador pero el ventilador lo coloque directo y funciona perfectamente me podrian ayudar
edward martinez escribió:buenas me podrian ayudar el ventilador no me arranca con la tarjeta y mande a revisar la tarjeta y me dicen q esta buena me dicen q es un sensor del ventilador pero el ventilador lo coloque directo y funciona perfectamente me podrian ayudar
Abre un tema nuevo para tu caso y da mas datos,historia,pruebas realizadas,marca,modelo,tipo de motor,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
amigo muchas personas o tecnicos se guian por los errores que presentan los split a los sensores pero se olvidan que los errores no solo los dan los sensores, tambien los dan los capacitadores, por ejemplo dices que tu consola bota poco aire mandale a cambiar capacitor ventilador de tarjeta y en dado caso chequea los sensores tanto de ambiente como de frio, pero ve 1ero al capacitador mi numero es 0426 9763910
por que la falla
cuando el termistor ambiental no alcanza la temperatura fijada espera mucho rato el control y da el error E4, solucion: cambie el termistor
No estoy de acuerdo,solo cambiar si se mide y esta desfasada ( poco habitual )Invitado escribió: [Enlace local eliminado para invitados]22 Oct 2019 01:15cuando el termistor ambiental no alcanza la temperatura fijada espera mucho rato el control y da el error E4, solucion: cambie el termistor
![]()
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
buenas noches sr victor para saber de cuanto k es el sensor lo q se tiene q hacer es medir los puerto donde el va conectado en la tarjeta con un multimetro o pinza amperimetrica en la opción de k y el te va arrojar un valor si esta entre 1y 5 es de 5k si esta entre 5 y 10 es de 10k y si esta valor te das mas de 10 es de 15k si el valor supera los 15 es de 20 k. siempre a su orden Venezuela estaba anzoategui Puerto La Cruz. solo whassat. Daniel técnico refrigeración ( aire tipo split ventana centrales) mantenimiento preventivos y correctivos 04248163921
Buenas tardes, Muchas gracias nestor teran, mi error era E3, y si es el sensor de temperatura de la tubería. En mi caso le coloque una resistencia de 10Kohm y resolví temporalmente hasta comprar el sensor.
Buenas tardes mi aire acondicionado split general pluss emite error 5 que quiere decir esta falla. Gracias
primero que nada el codigo E4 no es de corriente como te dijo el tecnico que escribio, E4 significa alguna falla en la unidad condensadora pueden ser varias causas como: 1) capacitor deficiente 2) la condensadora esta cubierta de sucio 3) falta de refrigerante y 4) el motor ventilador no enciende por deficiencia o capacitor 8micro faradios dañadoCEUTA escribió: [Enlace local eliminado para invitados]19 May 2014 04:21Hola, yo tengo un Gplus de 15 Btu y me marco el E4. Le corte la energia como dicen y nada. llame al tecnico y resulto que el compresor se quedo pegado y de tanto intentar arrancar termino quemado.
buenas tardes amigos, tengo problema con mi split de 15 mil btu sale E5, enciende y se apaga a los 10 seg.
Este es mi whatsapp 0412-1325799, si alguien me puede ayudar con el problema E5. gracias de ante mano.