Problema rejillas Airzone
Hola a todos. Tengo un problema con una rejillas motorizadas Airzone.
Estan controladas por un mando maestro inalambrico
[img:376:538]http://www.airzone.es/fotos/termostato_maestrocordless_airzone94.jpg[/img]
Resulta que las rejillas no se abren, el compresor está soplando aire caliente pero las rejillas se quedan atascadas y después de un buén rato el aire se para. Pero no se abren.
He probado subiendo la temperatura del mando hasta varios grados por encima de la temperatura del control de la máquina LG que tengo en la pared. Pero tampoco ha funcionado.
He apagado el mando y he apretado el botón redondo (on/off) durante varios segundos y me aparece una temperatura, 26º, que no concuerda con la temperatura del mando del compresor 22º (pared), y en el mando maestro tengo puesto 24º
A veces quitando las pilas y volviéndolas a colocar ha funcionado durante cortos periodos de tiempo. pero ahora no se abren ni con pilas nuevas.
Me tiene tan quemado que ya estoy pensando en poner rejillas fijas y mandar el Airzone a hacer puñetas, me tiene negro y mi instalador no sabe decirme más allá de lo ya expuesto en lo anterior. Ya ha venido varias veces y lo que hace es cerrar el térmico durante unos pocos minutos y a veces ha funcionado....pero otras no y tengo la sensación de que ya no tiene mucho interés en este asunto.
Es un aparato del año 2007, osea que garantía ya no hay....
Un saludo y a ver si alguien me puede echar un cabo.
Estan controladas por un mando maestro inalambrico
[img:376:538]http://www.airzone.es/fotos/termostato_maestrocordless_airzone94.jpg[/img]
Resulta que las rejillas no se abren, el compresor está soplando aire caliente pero las rejillas se quedan atascadas y después de un buén rato el aire se para. Pero no se abren.
He probado subiendo la temperatura del mando hasta varios grados por encima de la temperatura del control de la máquina LG que tengo en la pared. Pero tampoco ha funcionado.
He apagado el mando y he apretado el botón redondo (on/off) durante varios segundos y me aparece una temperatura, 26º, que no concuerda con la temperatura del mando del compresor 22º (pared), y en el mando maestro tengo puesto 24º
A veces quitando las pilas y volviéndolas a colocar ha funcionado durante cortos periodos de tiempo. pero ahora no se abren ni con pilas nuevas.
Me tiene tan quemado que ya estoy pensando en poner rejillas fijas y mandar el Airzone a hacer puñetas, me tiene negro y mi instalador no sabe decirme más allá de lo ya expuesto en lo anterior. Ya ha venido varias veces y lo que hace es cerrar el térmico durante unos pocos minutos y a veces ha funcionado....pero otras no y tengo la sensación de que ya no tiene mucho interés en este asunto.
Es un aparato del año 2007, osea que garantía ya no hay....
Un saludo y a ver si alguien me puede echar un cabo.
Tiene pinta de que ese mando inhalambrico no va bien, hazte con uno de cable
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Gracias, se podría arreglar?
El de cable donde se conecta?, tendría que ir a la rejilla no?
Esperando vuestras respuestas he intentado hacer una cosa que no se si está bién hecha.
He bajado el térmico dedicado al aire acondicionado durante unos minutos, he puesto la temperatura de todos los mandos 2º por encima del general así el general del compresor lo puse a 22º y todos los mando incluido el maestro a 24º.
Con esto he conseguido que todos las rejillas se abrieran menos las correspondiente al mando maestro....joer!
Entonces he desmontado la rejilla y viendo las conexiones de los cables azul, amarillo, negro, rojo, verde...he visto que rojo/negro es
+/-, he cambiado la polaridad, asi teoricamente ( esto no lo se ciertamente) el motor de la rejillla tendría que abrirse...no es asi?
El caso es que la rejilla ha seguido sin abrirse, no se ha movido.
Y mi pregunta sería si es motor se habrá jodido....
Este es un problema he venido arrastrando desde hace bastante tiempo, pero ahora es que ya se ha hecho insoportable....
Muchas gracias por tu respuesta....por favor si se te ocurre algo más no dudes en comentarlo...gracias
El de cable donde se conecta?, tendría que ir a la rejilla no?
Esperando vuestras respuestas he intentado hacer una cosa que no se si está bién hecha.
He bajado el térmico dedicado al aire acondicionado durante unos minutos, he puesto la temperatura de todos los mandos 2º por encima del general así el general del compresor lo puse a 22º y todos los mando incluido el maestro a 24º.
Con esto he conseguido que todos las rejillas se abrieran menos las correspondiente al mando maestro....joer!
Entonces he desmontado la rejilla y viendo las conexiones de los cables azul, amarillo, negro, rojo, verde...he visto que rojo/negro es
+/-, he cambiado la polaridad, asi teoricamente ( esto no lo se ciertamente) el motor de la rejillla tendría que abrirse...no es asi?
El caso es que la rejilla ha seguido sin abrirse, no se ha movido.
Y mi pregunta sería si es motor se habrá jodido....
Este es un problema he venido arrastrando desde hace bastante tiempo, pero ahora es que ya se ha hecho insoportable....
Muchas gracias por tu respuesta....por favor si se te ocurre algo más no dudes en comentarlo...gracias
La rejilla motorizada abre y cierra cambiandole la polaridad.
Tanto los receptores de los inalambricos como las rejillas van a un modulo llamado pasarela.
Mide tension en el motor que te falla.Tambien puedes coger una fuente de alimentacion a 12 v,bateria,etc y meterle tension directamente para probarlo.
Tengo bastante experiencia en este sistema.Si quieres mandame un privado y por telefono se soluciona mejor.
Tambien puedes probar al cambiar ( en la pasarela ) los conectores de los motores un esclavo por el maestro y ver si te habre uno o el otro.
Hay varias pruebas que se pueden hacer
Tanto los receptores de los inalambricos como las rejillas van a un modulo llamado pasarela.
Mide tension en el motor que te falla.Tambien puedes coger una fuente de alimentacion a 12 v,bateria,etc y meterle tension directamente para probarlo.
Tengo bastante experiencia en este sistema.Si quieres mandame un privado y por telefono se soluciona mejor.
Tambien puedes probar al cambiar ( en la pasarela ) los conectores de los motores un esclavo por el maestro y ver si te habre uno o el otro.
Hay varias pruebas que se pueden hacer
Buena respuesta chispas, si estuvieras alli este hombre estaría salvado jejeje
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Climared.es escribió:Buena respuesta chispas, si estuvieras alli este hombre estaría salvado jejeje
Gracias,me estoy
Jajajaj anda ya..
Es lógico, tantas comprobaciones que se pueden hacer, pero hay que saber como! No todo el mundo llega tan lejos.
Pueden ser varias cosas, el inhalambrico, la centralita, la señal del equipo....no se...pero hay que ponerse y saber donde y como se toca, e interpretar el diagnóstico
Es lógico, tantas comprobaciones que se pueden hacer, pero hay que saber como! No todo el mundo llega tan lejos.
Pueden ser varias cosas, el inhalambrico, la centralita, la señal del equipo....no se...pero hay que ponerse y saber donde y como se toca, e interpretar el diagnóstico
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
La ultima reparacion que hize ni el sat la sabia,cinco hora con la averia y hay remate el sistema Airzone.Los llame y se lo dije.El problema era ambiental ( los put........ balastros de las pantallas )
Uff para volverse tarumba, tanta electrónica...
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es
Pues si.Todos los dias se aprende,pero cada vez menos.En esta dependencia puse uno cableado.
Para Galdur,en el caso de que lo pongas cableado va en el conector donde esta ahora el receptor,es el mismo y el mismo cableado.
Para Galdur,en el caso de que lo pongas cableado va en el conector donde esta ahora el receptor,es el mismo y el mismo cableado.
Gracias chispas-gs y Climared.es
mando-maestro
[img:154:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8112969mando-maestro-inalam.jpg[/img]
mando-maestro por dentro
[img:153:200]http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_8112974mando-maestro-inalam.jpg[/img]
mando LG a la pared
[img:118:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8112978mando-lg-a-la-pared.jpg[/img]
motor de la rejilla con receptor incorporado
[img:311:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8112980motor-de-la-rejilla.jpg[/img]
motor de la rejilla con receptor incorporado detalle
[img:301:200]http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_8112982motor-de-la-rejilla.jpg[/img]
He puesto una serie de fotos. La ultima es donde he cambiado la polaridad. Se puede apreciar el color rojo (-) y el negro (+). Pues son estos dos cables que he intercambiado posiciones para ver si la rejilla se abría, pero no ha podido ser. Cuando he quitado la regleta de color verde donde están los cables, el ventilador de la unidad central ha aumentado bastante la velocidad del aire. Y cuando lo he vuelto a colocar ha vueltoa bajar de revoluciones. Osea que existe una conexion.
De tener un transformador de 12 v, sería aqui donde debería hacer las conexiones??
[img:301:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8113006rejilla.jpg[/img]
Asi es como tengo la rejilla maestra. Las otras rejillas están abiertas y dando calor, pero esta se mantiene cerrada.
mando-maestro
[img:154:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8112969mando-maestro-inalam.jpg[/img]
mando-maestro por dentro
[img:153:200]http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_8112974mando-maestro-inalam.jpg[/img]
mando LG a la pared
[img:118:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8112978mando-lg-a-la-pared.jpg[/img]
motor de la rejilla con receptor incorporado
[img:311:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8112980motor-de-la-rejilla.jpg[/img]
motor de la rejilla con receptor incorporado detalle
[img:301:200]http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_8112982motor-de-la-rejilla.jpg[/img]
He puesto una serie de fotos. La ultima es donde he cambiado la polaridad. Se puede apreciar el color rojo (-) y el negro (+). Pues son estos dos cables que he intercambiado posiciones para ver si la rejilla se abría, pero no ha podido ser. Cuando he quitado la regleta de color verde donde están los cables, el ventilador de la unidad central ha aumentado bastante la velocidad del aire. Y cuando lo he vuelto a colocar ha vueltoa bajar de revoluciones. Osea que existe una conexion.
De tener un transformador de 12 v, sería aqui donde debería hacer las conexiones??
[img:301:200]http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8113006rejilla.jpg[/img]
Asi es como tengo la rejilla maestra. Las otras rejillas están abiertas y dando calor, pero esta se mantiene cerrada.
No,tendrias que localizar los hilos que van al mismo motor,este sistema es antiguo.
Hola Galdur,
Por lo que escribe, parece que está scableando de manera errónea la compuerta. El manipular el sistema sin conocimiento puede llevar a crear una incdiencia mayor en la instalación.
Para poder saber con mayor exactitud cuál es la incidencia de su instalación, le recomendamos que contacte con el Departamento de Postventa de Airzone 902 400 445 cuando su instalador se encuentre presente en la instalación para resolver la incidencia.
Saludos,
Por lo que escribe, parece que está scableando de manera errónea la compuerta. El manipular el sistema sin conocimiento puede llevar a crear una incdiencia mayor en la instalación.
Para poder saber con mayor exactitud cuál es la incidencia de su instalación, le recomendamos que contacte con el Departamento de Postventa de Airzone 902 400 445 cuando su instalador se encuentre presente en la instalación para resolver la incidencia.
Saludos,
Airzone - Climatización inteligente
Más información:
Blog
Facebook
Youtube
Más información:
Blog
Youtube
Buenos dias.
Por favor podrias ayudarme a encontrar un lugar donde vendan mandos inhalámbricos?
Sobre todo el principal!,,
Muchas gracias
Por favor podrias ayudarme a encontrar un lugar donde vendan mandos inhalámbricos?
Sobre todo el principal!,,
Muchas gracias
Smpons escribió:Buenos dias.
Por favor podrias ayudarme a encontrar un lugar donde vendan mandos inhalámbricos?
Sobre todo el principal!,,
Muchas gracias
Este tema tiene varios años
Abre uno nuevo para tu caso
Puedes comprarlos en sus distribuidores,llámalos y te dirán donde
Pasame tu correo y si quieres te paso precio:
info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos