El compresor no para

Mensaje por Chonnos » 18 Ene 2007 14:01

Tengo un problema con mi equipo de aire y es que en cuanto lo conecto a la corriente se pone en marcha el compresor, aun teniendo el equipo apagado, si lo pongo a calentar, funciona bien durante un rato y cuando alcanza la temperatura programada se para el ventilador del split, pero el compresor no, con lo cual el serpentin se sigue calentando y como el termostato esta en el serpentin nunca detecta una bajada de temperatura y no se vuelve a poner en marcha. Que puede ser?

Mensaje por ramon » 19 Ene 2007 01:03

por lo que cuentas tiene toda la pinta de fallar la placa pero mejor que lo mire el servicio tecnico

Mensaje por Invitado » 19 Ene 2007 16:24

Gracias Ramon

Mensaje por frigodedo » 27 Ene 2007 11:53

es un rele que arranca el compresor.
en algunos modelos va suelto y en otros forma parte de la placa.
te interesa llamar servicio tecnico.

Mensaje por chonnos » 27 Ene 2007 17:22

Gracias por vuestra colaboración, efectivamente era el relé de compresor, lo desmonté hace unos dias y lo he podido arreglar, de momento funciona correctamente.