Cuantos kilos de presion de nitrogeno
Hola compañeros veréis tengo una duda que he observado y discutido en otros sitios.Cual seria la cantidad idónea de nitrógeno para comprobar fugas en un circuito ,unidad interior y exterior.Yo francamente por miedo siempre le meto unos 30 bares de presión,francamente me acojono de meterle mas.Cuanto es lo que ustedes le metéis? sabéis de algún método para calcular la cantidad de nitrogeno para meter los diferentes sitios.Un saludo
La presion dependera de las que trabaje un equipo
Ejemplo:Un equipo de R410A se sabe que en alta trabaja sobre los 33kg/cm2 la presion minima de nitrogeno seria esa,pero lo normal es meterle un poco mas que la nominal.Algunos fabricantes le aplican un factor de x 1.20
Ejemplo:Un equipo de R410A se sabe que en alta trabaja sobre los 33kg/cm2 la presion minima de nitrogeno seria esa,pero lo normal es meterle un poco mas que la nominal.Algunos fabricantes le aplican un factor de x 1.20
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos