Problema De Codigo De Error Climavenetta Conductos

Mensaje por miguel_sevilla » 21 Nov 2013 02:52

Hola amigos,veréis tengo un problema con una maquina de conductos Climavetta,el modelo es HEN 65 JE 06 EXU 215.
En el mando me da me marca "ERR 15"
Podéis ayudarme y decirme a que equivale ese error,la documentación que tengo de Climavenetta no tiene nada sobre este tipo de maquina.Gracias

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 09:00

Enviame un privado y te los envio
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 16:00

Es de nueva instalacion?

Funciona con el error?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_sevilla » 21 Nov 2013 16:07

Es de instalación antigua.Antes la maquina arrancaba y se paraba al ratin y salia el error 15 en el mando a distancia.Ya la maquina no hace nada

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 16:09

Tengo cientos de modelos en Climaveneta pero ese no

Has revisado las presiones,filtros,etc ?

Tiene pulsador de reset ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_sevilla » 21 Nov 2013 16:14

Todo esta bien,francamente no se que puede ser.No se ya que hacer,no se que quiere decir ese error

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 16:21

Tiene la unidad exterior leds ?

Es un equipo aire-aire?

Ese mismo error le dio a un compañero al instalarla y era que cruzo la interconexion,dio error 15

La han manipulado otros?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_sevilla » 21 Nov 2013 16:25

Fueron a verla otros tecnicos.¿Que cruzo la conexion?,y siendo una maquina no manipulada ¿podria ser que hubiera algun deteriro de un cable de interconexion o mando a distancia?

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 16:37

Si puede ser ( interconexion electrica )

Fueron otros tecnicos y que hicieron? la dejaron averiada?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_sevilla » 21 Nov 2013 16:55

Si,no tenian ni idea.Lo que me quita el sueño es que no veo el error 15 por ningún sitio,nadie sabe decirme que es

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 17:07

Copio y pego:

Muchas gracias, no conocia este apartado. De todas manera yo lo he solucionado, en la prolongación del cableado habia un cable cambiado

No me has dicho si el equipo es un aire-aire

Eres tecnico,instalador o usuario ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_sevilla » 21 Nov 2013 17:20

instalador.¿Eso de copia y pega que es?

Mensaje por chispas-gs » 21 Nov 2013 17:36

Que lo he copiado del foro para que lo veas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2013 16:10

Revisaste lo que te comente ?

Fallo de comunicacion entre termostato y pcb.Revisa el cableado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por miguel_sevilla » 27 Nov 2013 19:09

Hola!! si finalmente lo arregle.El error estaba en la una clema defectuosa del mando a distancia,solde y arregle ese terminal y la cosa se soluciono.Muchas gracias por tu ayudo amigo :wink:

Mensaje por chispas-gs » 27 Nov 2013 19:20

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 10 Dic 2015 20:42

Hola buenas estoy buscando sobre esta máquina y no encuentro nada, ni manuales, ni nada…

Mi maquina funcionaba bien hasta que el otro día no arranco. La pongo en frió y funciona, la pongo en caliente y no funciona.

No tengo ninguna programación ni nada.

La ni la unidad interior ni la exterior hacen movimiento, y en todos los demás modos si que funciona.

Ante todo muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2015 07:15

Invitado escribió:Hola buenas estoy buscando sobre esta máquina y no encuentro nada, ni manuales, ni nada…

Mi maquina funcionaba bien hasta que el otro día no arranco. La pongo en frió y funciona, la pongo en caliente y no funciona.

No tengo ninguna programación ni nada.

La ni la unidad interior ni la exterior hacen movimiento, y en todos los demás modos si que funciona.

Ante todo muchas gracias.


Abre un tema nuevo para tu caso y explica mas y mejor, pruebas realizadas,modelo,etc,etc

P.D.:dice que en frio funciona y despues dice La ni la unidad interior ni la exterior hacen movimiento,se refiere al modo calor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder