lg bomba calor no va
Hola buenas noches y feliz año a todos. Tengo una makina lg split neon en frio va de lujo y en calor el compresor ni ventilador arrancan y el split abre las aspas sale un poco de aire y a los 7 segundos se cierra no me da ningún parpadeo de error ni nada. La valvula 4 vias actúa la pongo en calor y siento el clic. Le he quitao bobina y la válvula 4 vias actia bien. Es muy raro gracias un saludo.
Hola, Feliz Año Nuevo. En los equipos frio-calor por lo general hay un sensor de temperatura en la unidad exterior que se usa en los paises donde hay mucho frío, este evita que cuando el aire está en modo calor se congele la unidad exterior. Es posible que este sensor esté mal, debe ser de tipo resistivo, por lo tanto puedes comprobarlo quitandolo y haciendo un puente entre sus contactos.