Split y compresor dejan de funcionar después de corte luz
Buenas tardes, mi problema es el siguiente: ha habido un corte en el suministro de luz estando el aparato (fujitsu ASYA 12LGC) encendido en modo calor. A la vuelta de la luz, el equipo no responde ni tiene ninguna luz encendida. Desconozco si puede ser una avería grave o si por el contrario es algo sencillo que podría arreglar yo mismo. Gracias avanzadas
Le has echo un reset prolongado ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola, es muy probable que se halla quemado el fusible de la entrada de alimentación en la placa principal ubicado en la unidad interior. Por lo general de 5 Amperios.
www.frigoclima.es
Servicio, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado
Servicio, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado
Saludos,
Esto puede ser porque se haya quemado la placa del split o bien un fusible de la misma placa.
Para ambos casos lo mejor es llamar a un técnico.
Un saludo,
Esto puede ser porque se haya quemado la placa del split o bien un fusible de la misma placa.
Para ambos casos lo mejor es llamar a un técnico.
Un saludo,
http://www.gasfriocalor.com/
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/gasfriocalorcom
Síguenos en Google+: www.google.com/+Gasfriocalorsocial
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/gasfriocalorcom
Síguenos en Google+: www.google.com/+Gasfriocalorsocial
frigoclima escribió:Hola, es muy probable que se halla quemado el fusible de la entrada de alimentación en la placa principal ubicado en la unidad interior. Por lo general de 5 Amperios.
Suelen ser de 3.15 amp no de 5 amp