Consumo excesivo de corriente en equipo Surrey
Buenas!
Acabo de desinstalar un equipo surrey para instalarlo nuevemente en otra ubicación. El equipo estaba cortando por protección según nos comentó un técnico. El trabajo quedó por la mitad y lo terminé yo (totalmente novato en el tema).
Monté el equipo, chequié que no perdiera, purgué la cañería con un poco de refrigerante (no tengo bomba de vacío) y quedó funcionando. El equipo es modelo 538TFH2405 y en la placa de la unidad exterior dice
Potencia máxima 3.13KW
Corriente máxima 15.2A
R-22: 1.7kg
Presion máxima 2.37/0.5MPa
El equipo funcionando llega a los 25 amperes a veces, cosa que me parece totalmente excesivo. Que puede estar pasando?
Midiendo con un manómetro me marca 50PSI y prácticamente 0 en R-22
Gracias!
Acabo de desinstalar un equipo surrey para instalarlo nuevemente en otra ubicación. El equipo estaba cortando por protección según nos comentó un técnico. El trabajo quedó por la mitad y lo terminé yo (totalmente novato en el tema).
Monté el equipo, chequié que no perdiera, purgué la cañería con un poco de refrigerante (no tengo bomba de vacío) y quedó funcionando. El equipo es modelo 538TFH2405 y en la placa de la unidad exterior dice
Potencia máxima 3.13KW
Corriente máxima 15.2A
R-22: 1.7kg
Presion máxima 2.37/0.5MPa
El equipo funcionando llega a los 25 amperes a veces, cosa que me parece totalmente excesivo. Que puede estar pasando?
Midiendo con un manómetro me marca 50PSI y prácticamente 0 en R-22
Gracias!
Que tension de suministro tienes?
Has revisado el condensador de arranque del compresor?
Que salto termico tienes ?
La medicion que dices es con la maquina funcionando ?
Has revisado el condensador de arranque del compresor?
Que salto termico tienes ?
La medicion que dices es con la maquina funcionando ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
1- Estoy en buenos aires y tuvimos bastantes problemas con el suministro eléctrico, en vez de 220v llegué a medir 180. Pero esto con el equipo andando, al apagarlo la medición en la linea me bajaba 25a y subia 10v.
2- No revisé el condensador del arranque.
3- el salto térmico lo mido y lo agrego en un rato,
4- la medición es con el compresor andando.
Otra consulta, también instalé un equipo nuevo Samsung (con R22 también) y al instalarlo, cuando desconecté el manómetro de la boca de mantenimiento salió disparado un poco de aceite. En el otro no debería haber pasado lo mismo?
Saludos,
2- No revisé el condensador del arranque.
3- el salto térmico lo mido y lo agrego en un rato,
4- la medición es con el compresor andando.
Otra consulta, también instalé un equipo nuevo Samsung (con R22 también) y al instalarlo, cuando desconecté el manómetro de la boca de mantenimiento salió disparado un poco de aceite. En el otro no debería haber pasado lo mismo?
Saludos,
Primero hay que estudiar y aprender con un oficial, y luego a torear. Con todos mis respetos. Si no, lo que pasa es que va uno dando palos de ciegos. Has mirado la solenoide??
http://www.climared.es
Climared Automatismos
Huelva y provincia.
Climared Automatismos
Huelva y provincia.
Soluciona primero la calidad del suministro electrico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Instalaciones Climared escribió:Primero hay que estudiar y aprender con un oficial, y luego a torear. Con todos mis respetos. Si no, lo que pasa es que va uno dando palos de ciegos. Has mirado la solenoide??
En un mundo ideal estaría de acuerdo, pero encontrar un buen técnico de aires acondicionados en buenos aires, que esté disponible y no nos cobre una fortuna, es un poco más complicado. De acuerdo a la experiencia que tengo con instaladores, no parecían precisamente personas ULTRA capacitadas y me han hecho desastres. Prefiero aprender aunque sea a los golpes. Respeto tu opinión de todas formas, es claro que sería la manera correcta de hacerlo.
No miré el solenoide, lo voy a hacer.
chispas-gs escribió:Soluciona primero la calidad del suministro electrico
No se si pueda solucionarlo ya que principalmente el problema fue a nivel de toda la ciudad. De todas formas estamos viendo de hacer unas mejoras a la instalación eléctrica.
Medí las temperaturas con una termocupla de un tester, no se si será de lo mas confiable.
tubería de alta presión, 14 grados
tubería de baja presión, 8.5 grados
dT 5.5 grados
Es poco me parece..
tubería de alta presión, 14 grados
tubería de baja presión, 8.5 grados
dT 5.5 grados
Es poco me parece..
Donde mediste la alta presion ?
Creo que estas confundido,en modo frio la tuberia gruesa es gas ( baja presion ) y la fina liquido
Mide con un termometro en los filtros y en la salida de aire y dime que diferencia existe.
Creo que estas confundido,en modo frio la tuberia gruesa es gas ( baja presion ) y la fina liquido
Mide con un termometro en los filtros y en la salida de aire y dime que diferencia existe.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs escribió:Donde mediste la alta presion ?
Creo que estas confundido,en modo frio la tuberia gruesa es gas ( baja presion ) y la fina liquido
Mide con un termometro en los filtros y en la salida de aire y dime que diferencia existe.
Lo que hice fue sensar la temperatura en la tubería fina y la gruesa donde se conectan a la unidad exterior.
Tengo que sensar en ambos radiadores?
Lo que mediste fue en gas y liquido
En la unidad interior
En la unidad interior