Reparación: obstrucción o pérdida de gas?

Mensaje por Jorge.ar » 11 Abr 2014 15:51

Buenas!

Tengo un equipo de 3000 frigorías frio/calor samsung (R-22) y venía funcionando correctamente. En este momento no está enfriando. Las comprobaciones que hice me hacen dudar de si el problema fué una pérdida de refrigerante o una obstrucción.

Con el equipo apagado, la presión de baja son unos 120psi
Cuando enciendo el equipo, esta presión baja a a unos 20 psi en pocos segundos y en menos de un minuto la presión se va a prácticamente 0.

La corriente nominal es de casi 6A y mi medición es de 2,8A.

La válvula de alta presión está escarchada, la válvula de baja no. Recuerdo la semana pasada haber visto el equipo con ambas válvulas escarchadas.

En la unidad condensadora, no hay escarcha ni veo que se enfríe.

No tenía un termómetro a mano así que no medí los saltos térmicos.

Es correcto asumir que el problema es falta de gas refrigerante?

Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 11 Abr 2014 17:01

Todos los indicios apuntan a falta de refrigerante

Localiza y repara la fuga

En elgunos modelos de Samsung se rajaba la tuerca de la faldilla
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jorge.ar » 11 Abr 2014 18:06

Muchas gracias por la respuesta. Voy a buscar la fuga. No tengo detector de gases así que el único método que me queda es la de la esponja con detergente al estilo gasista.

Saludos!!

Mensaje por chispas-gs » 14 Abr 2014 07:16

Que nunca falte presion en el circuito para evitar que entre agua,jabon,etc dentro de el

Usa un bote de spray con: agua,jabon y un poco de glicelina
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pedrito » 14 Abr 2014 16:37

Intenta revisar las posibles fugas de la tuerca de la faldilla, yo tuve que cambiar la tuerca y como no sabía hacerlo me tocó llamar a una empresa de mantenimiento, tfvclima.es fue la empresa a la que llamé y la verdad es que la próxima vez que tenga cualquier problema creo que no dudare en llamarlos.
Un saludo y espero haber sido de ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 14 Abr 2014 16:42

Y esta empresa va de Valencia a Argentina ?

Cuanto cobran de desplazamiento ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jorge.ar » 15 Abr 2014 18:49

OK, es muy posible que sea la tuerca esa, no sabía que la de la válvula de acceso debía ir bien ajustada.

Saludos!!

Mensaje por chispas-gs » 15 Abr 2014 18:51

Todas las tuercas de las faldillas tienen que tener un par de apriete que dice el fabricante para evitar fugas o que se partan.

Si te pasas se rompen y si te quedas corto fuga
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jorge.ar » 15 Abr 2014 20:25

Bueno acabo de agregarle gas y ahora sí enfría, ahora, me surge una duda.

Compré una garrafita de 1kg de R-22 de estas:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... t-1-kg-_JM

Conecté el manómetro a la toma de mantenimiento y la manguera amarilla a la garrafa con su correspondiente adaptador.

Cuando abro la válvula del manómetro comienza a cargar gas, logré cargar hasta 40 psi. Pero no puedo darle más, yo esperaba llegar a los 60. A la garrafa le queda bastante todavía, pero no logro pasarla al circuito. La única forma es batiéndola y ahí sale un poco más, pero solo llegué a 50 psi. Si inclino la garrafa hasta la posición horizontal veo que empieza a salir líquido, y tengo entendido que el líquido por la toma de baja presión es dañino al compresor.

Como tengo que hacer para cargar lo que queda de la garrafita?

Gracias!!

Mensaje por chispas-gs » 16 Abr 2014 07:27

Con la maquina encendida no entraba mas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jorge.ar » 16 Abr 2014 14:45

No, no entraba más...

Mensaje por chispas-gs » 16 Abr 2014 17:44

Y estas seguro que en el envase quedaba ?

Hiciste vacio antes de la carga ?

Calienta el envase
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jorge.ar » 16 Abr 2014 17:50

En el envase queda como la mitad, lo agito y siento el líquido.

No hice vacío ya que es solo una carga parcial, simplemente puse en funcionamiento el equipo (el manómetro en el tubo de baja marcaba menos de 5 psi) y le fui dando de a poco, hasta que llegué a los 50 psi masomenos.

Mensaje por frederick88 » 20 Abr 2014 00:38

1º purgaste la manguera y le sacaste el aire? por que si no, si que le habrás metido humedad y 2º dale la vuelta a la bombona para meterle en liquido y hazlo con la maquina encendida y poco a poco, el liquido se hará gas casi nada mas entrar en la aspiración y no tendrás problema de un golpe de liquido en el compresor... también puedes recoger el gas en la unidad exterior, hacerle un vacío a la instalación y después seguir metiendo gas, otra cosa es que según las temperaturas de trabajo las presiones pueden variar y a lo mejor le has metido ya el suficiente refrigerante o incluso te has pasado, por eso siempre lo mejor es a peso, asi no te confundes...cuantos gramos le hacia falta a la maquina?un saludo