Como se comprueba la bovina o reactancia en la inverter

Mensaje por juande » 03 Abr 2014 14:47

Saludos de nuevo compañeros,os comento,estoy inentado arreglar la placa electronica de un Saivot KIS-95 INVERTER con placa nº de codigo 81409336,el caso es que no se como se compueba la bovina o reactancia que se encuentra ubicada en el modulo de potencia,por lo visto le llega al modulo inverter los los 325 V CC,pero va desminuyendo el voltage hasta llegar a 180 V CC,,esta bovina va alojada fuera de la placa y es un armatoste,si estuviera averiada me pondria a mirar los condensadores grandes,muchas gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 03 Abr 2014 15:18

Sobre los 0.5 omh

Revisa los filtros,la reactancia es muy dificil que se averie
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juande » 03 Abr 2014 22:40

Gracias por contestar tan rapido,la reactancia me da continuidad entre sus dos terminales,por lo tanto entiendo que esta mal,en cuanto a los filtros no se como buscarle las averias,si pudieras decirme como hacerlo te lo agradeceria,un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 04 Abr 2014 07:20

La medicion en este tipo de bobinas es casi en corto,yo la descartaria

En la pcb exterior tienes varios condensadores electroliticos de valor muy altos,midelos

Revisa tambien el puente rectificador

Si desconectas el compresor te funciona bien el resto del equipo?

Te da algun error ?

Tengo pcb de Saivod porque fui sat oficial,pero la tuya no se si la tengo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juande » 11 Abr 2014 20:21

Bueno ya estamos aqui de nuevo,antes que nada pediros disculpas por la tarzanza en responderos,ya que me ha sido imposible volver a mirar la placa asta ahora.
1ºLe he puesto condensadores nuevos.
2ºRevisado puente rectificador.
3Le he desconectado el compresor,y todo igual.
4ºERROR, el led de enmedio de la unidad interior de color naranja en interminencia sin parar los demas apagados,incluidos los de la unidad exterior.
¿Se os ocurre de algun otro elemento de la placa que pueda revisar? muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 14 Abr 2014 07:23

Desconecta el hilo de comunicacion y mide tension en ambas unidades para saber cual es la que no comunica
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Silverio » 14 Abr 2014 14:15

Una reactancia es muy difícil que se te rompa, de todos modos lo que puedes hacer es revisar los filtros, yo tuve que cambiar los filtros y pidiendo presupuestos tfvclima.es fue con quien mas económico me salía, os lo dejo por si a alguien le es de utilidad. Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 14 Abr 2014 15:13

Silverio,ya cambió los filtros
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder