placa saivod inverter

Mensaje por frederick88 » 20 Abr 2014 00:32

las luces de la placa son, roja on, verde off y amarilla parpadea...de esta placa salen dos cables los cuales tienen 320v y van disminuyendo poco a poco y se conectan a otra placa mas pequeña, de la cual salen los tres cables hacia el compresor, cuando compruebo la tensión de estos 3 hace como un pico el numero no me da tiempo a verlo y rápidamente marca 0 V, esto mismo coincide con un pequeño arranque del compresor y se apaga rápidamente, también con la maquina desenchufada comprobé los ohmios y daban haciendo parejas de los tres cables el mismo valor 7.9....¿que podría ser?

Mensaje por chispas-gs » 21 Abr 2014 08:01

Haz la prueba con el compresor desconectado

Mide las bobinas del compresor

Mide los condensadores electroliticos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 22 Abr 2014 20:54

así ya hice la prueba con compresor desconectado y sin corriente 7.9 ohmios y con compresor desconectado y corriente dan pico de tensión y se va....

Mensaje por chispas-gs » 23 Abr 2014 07:28

La medicion de las bobinas del compresor son tres valores,solo das uno

Tampoco dices nada de los filtros
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 23 Abr 2014 21:10

perdon, queria referirme a eso que en las tres el valor es 7.9 ohmios y en la tension es cero, como se comprueban las bobinas? :?

Mensaje por chispas-gs » 24 Abr 2014 07:27

Eres usuario,tecnico o instalador ?

No respondes a todas las preguntas

Y las respuestas que das son incompletas o erroneas


Si tienes tres bornes mide entre ellos en todas las posiciones o posibilidades y responde a todas las preguntas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por frederick88 » 25 Abr 2014 18:29

bueno contestare a todo según me imploras, si, si y si...(usuario, técnico, o instalador como prefieras llamarlo, por cierto con carnet del RITE, ciclo superior en proyectos de fluidos térmicos y con aires acondicionados en particular desde hace 9 años y trabajando en I + D energía instalando placas solares para ACS, si quieres saber algo mas de mi vida personal solo tienes que preguntarlo)lo siento daba por hecho que al decirte el valor de los ohmios supondrías que si que eran tres valores, ademas lo aclaro en los mensajes al igual que los tres valores de la tension una vez haber puesto la maquina en marcha y haber quitado los bornes del compresor....

Mensaje por chispas-gs » 28 Abr 2014 11:33

Es que como preguntas que como se miden las bobinas y el valor que das es solo uno ( no son preguntas de un tecnico )

Yo no imploro a nadie y menos a quien trato de ayudar sin animo de lucro

No me interesa tu vida privada,la pregunta es para contestar con unos datos u otros.Como comprenderas no le dire a un usuario que mida unas bobinas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder