msc-09rv
Hola..tengo uno equipo mitsu modelo split msc-09rv y una unidad ext. Muh-09rv..es un equipo de unos 8 años de antiguedad, el cual nunca ha tenido ningun problema...hasta ahora..con estos dias de calor..lo he querido poner, por primera vez este verano, en modo frio. El problema es q no enfria..el compresor y ventilador no se ponen en ningun momento en marcha y tampoco me indica ningun fallo los leds externos del split.. He reseteado el equipo, como indica el manual...pero sigue igual..agradeceria alguna ayuda o informacion..
Hay que revisar tensiones,valor de las sondas,etc
Eres usuario ?
NO repitas los temas
Eres usuario ?
NO repitas los temas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
La unidad interior ventila ?
Hay que revisar tensiones,valor de las sondas,etc
Eres usuario ?
NO repitas los temas
Hay que revisar tensiones,valor de las sondas,etc
Eres usuario ?
NO repitas los temas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Perdona por repetir tema...el equipo interior ventila bien..no se ve ningun fallo ni nada q indique fallo..
Respecto a las tensiones, la tension de 220v externa esta bien..pero la de 12v fluctua mucho, entre 3v y 12v +-..Creo q puede tener la placa interna del split en mal estado, de hecho la he desmontado y esta muy negra..con restos de humo negro..creo q aqui esta el problema..q opinais?? Es posible, si la placa interna encontrar recambi.. Gracias por la ayuda.
Respecto a las tensiones, la tension de 220v externa esta bien..pero la de 12v fluctua mucho, entre 3v y 12v +-..Creo q puede tener la placa interna del split en mal estado, de hecho la he desmontado y esta muy negra..con restos de humo negro..creo q aqui esta el problema..q opinais?? Es posible, si la placa interna encontrar recambi.. Gracias por la ayuda.
Primero diagnostico y después reparación
Se sabe porque esta negra?
Si no se pone en marcha el compresor ni ventilador ext y no da fallo de comunicación posiblemente sea la pcb exterior que habrá que confirmarlo
Se sabe porque esta negra?
Si no se pone en marcha el compresor ni ventilador ext y no da fallo de comunicación posiblemente sea la pcb exterior que habrá que confirmarlo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Tienes toda la razon...la revisare la placa externa..
Es logico q de esos valores q fluctuan tanto en la conexiones de los 12v?
Gracias.
Es logico q de esos valores q fluctuan tanto en la conexiones de los 12v?
Gracias.
Si,es comunicación y no se mide con un polimetro o tester
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola..he revisado la placa exterior..fusible, bien, valor sonda descarche, dentro de los valores fabricante..Le puedo decir, q he punteado contactor compresor y ha arrancado bien..lo unico q veo raro es q con el compresor punteado el split int. hecha aire caliente y no arranca el ventilador ext..y tambien comentar q el tema gas esta correcto..espero q sirva de algo esta info..gracias igualmente.
No dices porque esta negra ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
No le puedo decir pq esta negra...visualmente no se ve nada extraño..
Habla con fabrica y que te den los puntos y valores de medicion para confirmar que la pcb exterior este mal
No tienes otra igual para cambiarla y probar ?
No tienes otra igual para cambiarla y probar ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
No tengo otra placa externa igual..crees q es la placa externa la q da fallo?
Es posible,por eso te digo lo de las mediciones
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Pues pido los datos a fabrica..gracias x todo.
No son unos datos que te dan,son unos puntos que hay que ir midiendo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
David, a mi me está pasando lo mismo, tengo dos modelos de placa interna de split MSC-09RV y se me han estropeado a la vez, un poco raro, no?. Al menos es lo que me ha comentado el técnico, que es de las placas. Lo peor es que Mitsu ya las tiene descatalogadas como obsoletas.
Sabrías como conseguir unas?.
Gracias de antemano.
Sabrías como conseguir unas?.
Gracias de antemano.
Mandamela para que te la repare o si prefieres el canje o venta usada una fotografía de ella a:
info@sateinstalaciones.com
info@sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos