Hola,
Des de hoy mi A.C por conductos no arranca, salta el magnetotérmico inmediatamente que intenta arrancar el compresor, durante un segundo hace un ruido como de intento arranque y salta.
Pensado que tocaba cambiarlo (20A) he ido a comprar uno y nada, lo mismo, también he probado uno que tenia por casa que sabia que funcionaba de 25A.
Al activar el aire en el panel de la pared se enciende el ventilador interior y echa aire normal.
¿Todo pinta a fallo de compresor, no?
Se agradecen opiniones que pueda probar antes de llamar al técnico.
PD: Tenéis algún técnico de confianza en la zona de barcelona - baix llobregat?
Gracias.
Salta el magnetotérmico y es nuevo
Vuelve a poner su térmico y revisa el condensador de arranque del compresor
Cada intento de arranque del compresor estas acortando su vida considerablemente
Cada intento de arranque del compresor estas acortando su vida considerablemente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por tu respuesta, intentaré eso
Si no tienes capacimetro para medirlo sustituyelo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Sustituido y funcionando !!
De paso he solucionado un problema que me apareció hace un año aproximadamente y ya comenté en otro hilo aunque no fue resuelto :
Comentaba que la maquina había perdido rendimiento y que ya no enfriaba /calentaba como antes.
Pues bien resulta que mi maquina lleva dos compresores y por lo tanto dos condensadores de arranque, cambiados los dos, tengo la temperatura como cuando era nuevo ! ( he estado un año funcionando con 1 compresor de los dos que lleva)
Lo gracioso es que por aquel entonces vino el técnico dos veces y me decía que la maquina estaría desgastada y tocaba cambiarla...
Muchas gracias por tu ayuda chispas-gs.
De paso he solucionado un problema que me apareció hace un año aproximadamente y ya comenté en otro hilo aunque no fue resuelto :
Comentaba que la maquina había perdido rendimiento y que ya no enfriaba /calentaba como antes.
Pues bien resulta que mi maquina lleva dos compresores y por lo tanto dos condensadores de arranque, cambiados los dos, tengo la temperatura como cuando era nuevo ! ( he estado un año funcionando con 1 compresor de los dos que lleva)
Lo gracioso es que por aquel entonces vino el técnico dos veces y me decía que la maquina estaría desgastada y tocaba cambiarla...
Muchas gracias por tu ayuda chispas-gs.
De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos