HOLA TENGO UN PROBLEMA CON UN SISTEMA DE TRANE CON REFRIGERANTE R22 EN LAS PRESIONES ME MANDA 110psi EN BAJA Y 350psi EN ALTA DESPUÉS DE UN RATO CORTO DE TRABAJO EL COMPRESOR SE DETIENE Y HACE UN ZUMBIDO COMO SI ROSARA CON ALGO DEJA DE COMPRIMIR Y SIGUE HACIÉNDOME ESE ROSE, LA MIRILLA DE LA TUBERÍA DE ALTA ME DICE QUE ESTA EN DRY "SECO"
SI ALGUIEN PODRÍA AYUDARME DE LO AGRADECERÍA GRACIAS
PRECIONES EN SISTEMA R22 EN BAJA 110psi Y ALTA 350psi
No escribas en mayúsculas,se lee peor,parece que estas gritando y lo dicen las normas del foro
No dices que tipo de instalación es,consumos,temperaturas,etc,etc
Di la historia completa de la instalación
Le han metido gas,siempre has llevado tu el mantenimiento ?
Están limpios y tienen buen caudal los intercambiadores ?
Desde cuando falla ?
No dices que tipo de instalación es,consumos,temperaturas,etc,etc
Di la historia completa de la instalación
Le han metido gas,siempre has llevado tu el mantenimiento ?
Están limpios y tienen buen caudal los intercambiadores ?
Desde cuando falla ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola adgar555, como te he puesto en el otro tema, escribir en mayúsculas equivale a gritar, aquí y en todos los foros de internet.
Además lo indican las normas del foro: [Enlace local eliminado para invitados]
Un saludo.
Además lo indican las normas del foro: [Enlace local eliminado para invitados]
Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado