Hola muy buenas a todos.
Tengo muchas discrepancias en un calculo termico y me gustaria que me dieraïs vuestra opinion con los kw a aplicar y sobretodo si alguna vez os habeis encontrado con un caso parecido.
-Sala cuadrada de 32mts. De ancho x 32 mts de largo x 6,5 mts de alto.
-Techo debajo cubierta.
- cristales colindantes al exterior 624m2 es decir 3 de las 4 caras del local son de cristal de 5+5 y la otra da al interior del edificio.
Iluminacion convencional
Personas en el local maxima de 60
Muchas gracias a todos
Experiencia en dimensionado
Orientación ?
La única carga eléctrica es la iluminación,ni ordenadores,maquinaria,etc ?
Uso al que se destina?
Renovaciones de aire por hora?
Localidad?
Si te das cuenta al faltar muchos datos los cálculos básicos que realices saldrán con diferencias
Para este tipo de casos suele existir un proyecto y si no lo hay dile a tu cliente que lo realice. Que no sea responsabilidad del instalador el calculo de carga térmica o si lo realizas tu tendrias que facturarlo
No dices si eres instalador,etc
La única carga eléctrica es la iluminación,ni ordenadores,maquinaria,etc ?
Uso al que se destina?
Renovaciones de aire por hora?
Localidad?
Si te das cuenta al faltar muchos datos los cálculos básicos que realices saldrán con diferencias
Para este tipo de casos suele existir un proyecto y si no lo hay dile a tu cliente que lo realice. Que no sea responsabilidad del instalador el calculo de carga térmica o si lo realizas tu tendrias que facturarlo
No dices si eres instalador,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si hay grandes discrepancias alguien no está haciendo las cosas bien. Para este caso no vale un programa simplificado de cálculo. Como dice chispas falta información necesaria.