conjunto conductos adeqs71b8

Mensaje por antoniofrio » 14 May 2016 12:22

Hola a todos tengo un problema con esta máquina de conductos,la he montado en una pre-instalación.la condensadora es la azqs71bv con las conexiones 1,2,3 de interconexion y la alimentación es L,N y tierra.la evaporadora es adeq71b con las conexiones de interconexion 1,2 y 3. Y también tiene L y N.en el evaporador sólo he conectado la interconexion 1,2 y 3.al ponerla en marcha me sale el error c1 que según los códigos de error dice esto:fallo de transmisión (entre la pci de la unidad interior y la pci secundaria ).
Soy instalador pero hacia mucho que no montaba una daikin de conductos, si me podéis decir que puede ser os lo agradecería muchísimas gracias de antemano un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 15 May 2016 12:58

Te falta la alimentación de la U.I.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por zelu » 15 May 2016 13:03

en las bolsa que trae la unidad interior tienes unos cables pequeños para realizar el puente entre la interconexion y la alimentacion, en el libro de instalacion que trae la maquina te lo explica, en la parte electrica.

Buena maquina la adeqs71b8.
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/

Mensaje por chispas-gs » 15 May 2016 13:21

Si Daikin lo dice sera así,pero hay que tener en cuenta que los consumos son distintos y por eso vienen con alimentaciones distintas para que cada una se alimente por separado con sus respectivas secciones,protecciones,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por antoniofrio » 15 May 2016 15:00

Muchísimas gracias a los 2.Probe e hice un puente entre el 1 y el 3 y me salia error uf creo recordar.el manual la verdad que no me quedaba nada claro la verdad.Haber que puede ser.mil gracias de verdad cada día se aprende con vosotros.

Mensaje por zelu » 15 May 2016 23:03

no lo recuerdo bien pero el puente es entre el 1 y 2 o el 2 y 3, se que 1 y 3 no es ya que el de comunicacion es el 1 o el 3. Mirate con un test entre 1 y 2 si es fase y neutro o 2 y 3
El frio no existe es la ausencia de calor
https://www.instaladoratermica.com/
https://www.aireacondicionadomarbella.com/

Mensaje por chispas-gs » 16 May 2016 07:21

Si te es mas fácil y no te compliques y evitas meter tensión por donde no se debe,dale tensión independiente al L y al N
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por antoniofrio » 22 May 2016 16:45

Muchas gracias a los 2 ya esta la máquina funcionando,le hice un puebte entre el 1 y 2 y perfecto.un saludo y mil gracias.

Mensaje por chispas-gs » 23 May 2016 18:57

De nada

Me alegro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder