falla en equipo fanworld

Mensaje por Alberto S.I. » 05 Ago 2017 23:07

Hola, tengo una maquina fanworld fw2 inverter 4500 frgs, y me da el siguiente fallo: la maquina arranca, el compresor también, a los 5 minutos se para el compresor , a los 4 o 5 minutos vuelve arrancar, y así se tira horas arranca y para cada 5 minutos mas o menos

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2017 07:40

Eres usuario,tecnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Alberto S.I. » 08 Ago 2017 23:11

chispas-gs escribió:Eres usuario,tecnico o instalador ?


Instalador, pero esta maquina no la instale yo.
La maquina esta un poco encajonada yo note que se calienta mucho todo, el usuario me dice que lleva así instalada dos años y funcionaba bien, antes estaba instalada en otro sitio.
Es de r410, lleva 3 mtrs de tubería, y no me sale ningún código de error, en el momento que esta funcionando bien la presión se va a 9.5 bares, nose.. por aportar algo mas..
Yo pensé que paraba por sobrecalentamiento, pero al llevar dos años así funcionando,.. nose...

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2017 07:09

Hace dos años no estaría tan sucia como puede estarlo ahora

No se puede tener en consideración tiempo pasado,comparativas,etc

Mide consumo,salto termico interior y exterior,etc

Si la exterior no tiene buen intercambio y se calienta corta el compresor para no dañarlo. Revisa esto y empieza por limpiarla con agua a presión
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder