un saludo
averia en a/a GENERAL
buenas,pues tengo un problema con mi GENERAL ASH9LSACW, bueno el problema es el siguiente, pulso el boton para arrancar y la unidad interior se enciende pero ni calienta ni enfria, la exterior el ventilador anda pero el motor hace como para arrancar pero no termina de arrancar, a los 10 minutos aproximadamente en la unidad interior empiezan a parpadear los led de la siguiente manera, timer (el verde) parpadea constantemente y operation (el rojo) parpadea 5 veces se para unos 5 segundos y vuelve a parpadear otra 5 veces y vuelve a parar y asi sucesivamente, y ahora pulso TEST RUN y cambia el parpadeo ahora operation (el rojo) parpadea constantemente y timer (el verde) parapdea 5 veces y se para unos 5 segundos vuelve a parpadear otras 5 veces y se para y asi sucesivamente, a ver si algun experto en el tema me pude ayudar y decirme que me quieren decir los parpadeos, a ver si podemos solucionar la averia, gracias de ante mano
un saludo
un saludo
0,5 seg / 5 veces el operation:
Error detección posición del rotor del compresor.
0,5 seg / 5 veces el timer después de pulsar test run
La velocidad del compresor no se sincroniza con la señal de control.
acción: paro permanente
Error detección posición del rotor del compresor.
0,5 seg / 5 veces el timer después de pulsar test run
La velocidad del compresor no se sincroniza con la señal de control.
acción: paro permanente
hola,
Como dice el compañero , es error posisición de compresor
el error podría ser del Inverter que no detecta la posición del compresor o del compresor puede estar defectuoso.
salu2
Como dice el compañero , es error posisición de compresor
el error podría ser del Inverter que no detecta la posición del compresor o del compresor puede estar defectuoso.
salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
gracias, por responder tan rapido,bueno si es el compresor creo que casi no merece la pena de arreglarlo,pues con el plan renove los hay por unos 500€ que opinais
un saludo
un saludo
kuroi escribió:hola,
Como dice el compañero , es error posisición de compresor
el error podría ser del Inverter que no detecta la posición del compresor o del compresor puede estar defectuoso.
salu2
kuroi, cuando dices podria ser del inverter, a que te refieres? perdona mi ignorancia
un saludo
masb escribió:kuroi escribió:hola,
Como dice el compañero , es error posisición de compresor
el error podría ser del Inverter que no detecta la posición del compresor o del compresor puede estar defectuoso.
salu2
kuroi, cuando dices podria ser del inverter, a que te refieres? perdona mi ignorancia
un saludo
La placa que da corriente al compresor, esa avería es un poco delicada, pues como te comento pueden ser varias cosas para que te dé ese error.
salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
kuroi esa placa que me comentas, esta en la unidad exterior? lo he abierto y tiene creo que es un condesador pone lo siguiente NICHICON CE 85ºC IN (M) 1000uF 450 WV, y en una linea de arriba a bajo 0306 0306 0306 0306 0306 puede ser este la causa de la averia?
un saludo
un saludo
no,
Ese error significa que por algún motivo no detecta el giro del compresor (la máquina no sabe en que posicion está el rotor interior) el rotor da vueltas internamente dentro del compresor.
La causa podría estar como te digo o en el compresor o en la placa que alimenta el compresor que entre ellas no se comunican.
salu2
Ese error significa que por algún motivo no detecta el giro del compresor (la máquina no sabe en que posicion está el rotor interior) el rotor da vueltas internamente dentro del compresor.
La causa podría estar como te digo o en el compresor o en la placa que alimenta el compresor que entre ellas no se comunican.
salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
masb escribió:kuroi esa placa que me comentas, esta en la unidad exterior? lo he abierto y tiene creo que es un condesador pone lo siguiente NICHICON CE 85ºC IN (M) 1000uF 450 WV, y en una linea de arriba a bajo 0306 0306 0306 0306 0306 puede ser este la causa de la averia?
un saludo
cambia el condensador como dices y puede funcionar
por lo visto la averia es complicada de detectar, el tecnico que ha venido a verlo dice la averia puede ser de varios sitios y que lo mejor era comprar la unidad exterior y viendo el precio que valia compre un aire completo nuevo, y el averiado lo dejere para piezas
un saludo
un saludo
esa averia no es tan complicada , o es el inverter o el compresor , nada más.
Lo único es que el precio del compresor es bastante caro, pero antes de cambiar el compresor yo probaria con el inverter, que es más fácil de cambiar
Ahora si el que la ha visto te comenta eso, tú mismo...
salu2
Lo único es que el precio del compresor es bastante caro, pero antes de cambiar el compresor yo probaria con el inverter, que es más fácil de cambiar
Ahora si el que la ha visto te comenta eso, tú mismo...
salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
kuroi la unidad exterior lleva dos placas una grande y otra pequeñita que habria que cambiar las dos? el tecnico me comento que las placas eran muy caras, aunque a mi me dio la impresion de que estaba un poco perdido con la averia y con pocas ganas de reparar,por que no paraba de decir que el tenia aires a buen precio,como puedo comprobar si el compresor esta averiado?
un saludo
un saludo
Yo opino que no has dado con el tecnico adecuado.
La respuesta que te dio, de que (la averia puede ser de varios sitios) personalmente a mi no me vale.
No es lo mismo que te lo diga antes de mirar equipo, o una vez visto te lo diga.
O es una cosa o es otra.
En tu caso o es la electronica o es el compresor, y hay varios medios para averiguarlo.
Alguna vez se ha dado, que han sido las dos cosas, pero muy pocos casos.
Otra cosa, es que que te diera precio de la reparacion y a ti no te interesara reparar.
Como dice kuroy, tu veras.
Salu2
La respuesta que te dio, de que (la averia puede ser de varios sitios) personalmente a mi no me vale.
No es lo mismo que te lo diga antes de mirar equipo, o una vez visto te lo diga.
O es una cosa o es otra.
En tu caso o es la electronica o es el compresor, y hay varios medios para averiguarlo.
Alguna vez se ha dado, que han sido las dos cosas, pero muy pocos casos.
Otra cosa, es que que te diera precio de la reparacion y a ti no te interesara reparar.
Como dice kuroy, tu veras.
Salu2
Se debería cambiar primero la placa pequeña , que es la que alimenta el compresor, si el error continúa entonces ya seguro que es el compresor, y entonces valorar si interesa o no.
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
gracias por vuestro interes, el tecnico me dijo de cambiar la unidad exterior entera(unos 400€ mas mano de obra) al no estar localizada la averia ya que podia ser la placa electronica o compresor y al ser las dos cosas muy cara era mejor asegurarse, y al yo decirle que lo veia caro me ofrecio un aire nuevo unos 800€ con instalacion, y he podido encontrar un FUJITSU ASY25UiM3 nuevo por 525€ ya instalado asi que ya esta comprado y instalado lastima no conocer este foro antes o haber tropezado con un tecnico como los que hay por aqui, el GENERAL lo dejare guardado para cuando me haga falta una pregunta cuanto puede la placa electronica pequeñita? y la grande? y el compresor?
un saludo
un saludo
Hola Masb:
No se trata de encontrar un tecnico de los que hay por aqui, como dices.
Yo te lo decia mas bien porque esto de los equipos inverter
en domestico es relativamente nuevo.
En equipos industriales se conoce hace ya unos 15 años.
Puede ser que sean tecnologias nuevas para algunos tecnicos
y para otros no, entiendo yo claro.
Pero como en todas las profesiones hay que irse reciclando.
Lo mismo que paso con los mecanicos de coche cuando se impuso
en casi todas las marcas de vehiculos el cambio en las inyecciones como TDI, HDI, etc.
Al principio tenias que ir al taller oficial. ahora mismo
en cualquier taller de barrio te arreglan el coche, sea el que sea.
Salu2
No se trata de encontrar un tecnico de los que hay por aqui, como dices.
Yo te lo decia mas bien porque esto de los equipos inverter
en domestico es relativamente nuevo.
En equipos industriales se conoce hace ya unos 15 años.
Puede ser que sean tecnologias nuevas para algunos tecnicos
y para otros no, entiendo yo claro.
Pero como en todas las profesiones hay que irse reciclando.
Lo mismo que paso con los mecanicos de coche cuando se impuso
en casi todas las marcas de vehiculos el cambio en las inyecciones como TDI, HDI, etc.
Al principio tenias que ir al taller oficial. ahora mismo
en cualquier taller de barrio te arreglan el coche, sea el que sea.
Salu2
el niño escribió:Hola Masb:
No se trata de encontrar un tecnico de los que hay por aqui, como dices.
Yo te lo decia mas bien porque esto de los equipos inverter
en domestico es relativamente nuevo.
En equipos industriales se conoce hace ya unos 15 años.
Puede ser que sean tecnologias nuevas para algunos tecnicos
y para otros no, entiendo yo claro.
Pero como en todas las profesiones hay que irse reciclando.
Lo mismo que paso con los mecanicos de coche cuando se impuso
en casi todas las marcas de vehiculos el cambio en las inyecciones como TDI, HDI, etc.
Al principio tenias que ir al taller oficial. ahora mismo
en cualquier taller de barrio te arreglan el coche, sea el que sea.
Salu2
pues si tu lo has, hay que renovarse o como se dice por aqui "te comen las moscas", conozco a algunos mecanicos muy buenos que la electronica se los a cargado y con el aire supongo que pasa igual
un saludo
masb escribió:gracias por vuestro interes, el tecnico me dijo de cambiar la unidad exterior entera(unos 400€ mas mano de obra) al no estar localizada la averia ya que podia ser la placa electronica o compresor y al ser las dos cosas muy cara era mejor asegurarse, y al yo decirle que lo veia caro me ofrecio un aire nuevo unos 800€ con instalacion, y he podido encontrar un FUJITSU ASY25UiM3 nuevo por 525€ ya instalado asi que ya esta comprado y instalado lastima no conocer este foro antes o haber tropezado con un tecnico como los que hay por aqui, el GENERAL lo dejare guardado para cuando me haga falta una pregunta cuanto puede la placa electronica pequeñita? y la grande? y el compresor?
un saludo
Seguro que es un ASY25UIM3 ????? muy barato me parece con instalación incluída.
salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
kuroi escribió:masb escribió:gracias por vuestro interes, el tecnico me dijo de cambiar la unidad exterior entera(unos 400€ mas mano de obra) al no estar localizada la averia ya que podia ser la placa electronica o compresor y al ser las dos cosas muy cara era mejor asegurarse, y al yo decirle que lo veia caro me ofrecio un aire nuevo unos 800€ con instalacion, y he podido encontrar un FUJITSU ASY25UiM3 nuevo por 525€ ya instalado asi que ya esta comprado y instalado lastima no conocer este foro antes o haber tropezado con un tecnico como los que hay por aqui, el GENERAL lo dejare guardado para cuando me haga falta una pregunta cuanto puede la placa electronica pequeñita? y la grande? y el compresor?
un saludo
Seguro que es un ASY25UIM3 ????? muy barato me parece con instalación incluída.
salu2
kuroi lo he comprado en una tienda que va cerrar le aprete un poco y me lo dejaron a ese precio, aunque ahora me a salido una duda, el aire esta montado y parece que funciona bien, yo abri otro hilo para resolver la duda que preguntaba lo siguiente, (Hola, he comprado un FUJITSU ASY25UiM3 y me viene una unidad interior ASY9LSBCW (VL0) y una unidad exterior AOYR09LCC (VL10) mi pregunta es si se pueden combinar los dos ya que en la unidad interior pone, APLICABLE a AOY9LFCB (VL0)
http://www.tecnosakura.com/downloads/Fujitsu09.pdf aqui en la pagina 73 en el adobe reader (pagina 144 y 145 del catalogo variables logisticas) viene algo pero yo no logro entender si se pueden combinar y me gustaria saber si se pueden combinar antes de montarlo a ver quien me puede orientar, gracias de ante mano ).
Y me quede tranquilo con vuestras respuestas, pero antes de abrir el hilo mande un correo a Servicio Asistencia Técnica TECNOSAKURA y me han contestado lo siguiente, (No se pueden conectar esos equipos, deben de ser de la misma variable (VL) o la variable cero o la variable diez , pero tanto interior y exterior deben de llevar la mismas).
Y mi pregunta es si el equipo ya esta montado y funcionando me debo preocupar por la respuesta del servicio tecnico? podra esto en un futuro darme problemas? a ver si me podeis aclarar ya que estoy echo un lio. el hilo es este por si quereis ver las respuestas [Enlace local eliminado para invitados]
un saludo
hola haver si alguien me puede ayudar, mi split fujitsu segun el test me sale operation y timer rojo y verde a la vez 2 veces y luego solo rojo 5 veces que error puede ser, lo desenchufe de la corriente y ahora cuando lo enciendo no me sale ese error ya si lo pongo en frio saca aire pero frio frio el modo ventilador funciona bien, pero cuando paso a caliente se para se queda la luz roja sola y no hace nada, que solucion tengo
invitado escribió:hola haver si alguien me puede ayudar, mi split fujitsu segun el test me sale operation y timer rojo y verde a la vez 2 veces y luego solo rojo 5 veces que error puede ser, lo desenchufe de la corriente y ahora cuando lo enciendo no me sale ese error ya si lo pongo en frio saca aire pero frio frio el modo ventilador funciona bien, pero cuando paso a caliente se para se queda la luz roja sola y no hace nada, que solucion tengo
podrias abrir otro hilo con tu problema, a parte de decir que modelo tienes?
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
mi modelo es la unidad exterior aoyr18lcc y la interior asya18lcc, gracias
invitado escribió:mi modelo es la unidad exterior aoyr18lcc y la interior asya18lcc, gracias
el error te indica que tienes un problema de gas,
Mete manomentros, le faltara gas , seguro
salu2
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)
www.sertascp.com
Hola a todos . Un equipo General modelo AOHG12LLC .
Me deba error de posicionamiento de rotor del compresor. El equipo tenia 3 añoss instalado y superficialmente se veia nuevo todo. Pense que ers la placa . Ya que son las que se suelen estroperar con mayor frecuencia.. y el equipo tiene poco uso ...
La cambié ... y resulto ser el compresor estropeado.. mecánicamente esta trancado.
Me deba error de posicionamiento de rotor del compresor. El equipo tenia 3 añoss instalado y superficialmente se veia nuevo todo. Pense que ers la placa . Ya que son las que se suelen estroperar con mayor frecuencia.. y el equipo tiene poco uso ...
La cambié ... y resulto ser el compresor estropeado.. mecánicamente esta trancado.
Juan santana escribió:Hola a todos . Un equipo General modelo AOHG12LLC .
Me deba error de posicionamiento de rotor del compresor. El equipo tenia 3 añoss instalado y superficialmente se veia nuevo todo. Pense que ers la placa . Ya que son las que se suelen estroperar con mayor frecuencia.. y el equipo tiene poco uso ...
La cambié ... y resulto ser el compresor estropeado.. mecánicamente esta trancado.
Gracias por el aporte
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada