alarma p4 carrier X power blue inverter modelo 42kcc11831311

Mensaje por a/cfosscr » 18 Sep 2014 16:40

Saludos! Tengo una alarma "p4" y no tengo idea que significa!

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2014 17:03

Le has echo un reset ?

Como están los pilotos de la U.E. ?

P4 en el display de la U.I. ?

Que tipo de climatizador es ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por a/cfosscr » 18 Sep 2014 17:23

1-Si ya le di reset.
2-p4 lo da en el display de la unidad evaporador justo donde pone la temperatura.
3 - es un aire acondicionado sólo frío. No es bomba de calor.

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2014 17:28

Como hiciste el reset ?

Es inverter?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por a/cfosscr » 18 Sep 2014 18:55

Lo apague desde el control remoto y le quite la alimentación eléctrica durante 15 minutos. Modelo 42kcc118313q inverter X power blue!

Mensaje por chispas-gs » 18 Sep 2014 20:19

P4 Inverter compressor drive error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por a/cfosscr » 18 Sep 2014 23:26

Excelente Muchas gracias!!!

Mensaje por chispas-gs » 19 Sep 2014 07:17

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Cesar taveras » 14 Ene 2019 21:43

:( solucion del problema

Mensaje por chispas-gs » 15 Ene 2019 07:09

Revise el compresor y la placa inverter
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos