Instalación
Instalare un split de 24,000 BTU,R-410.con tubería de 3/8 y 5/8.pero anterior estuvo instalado un split de 36,000 BTU,R-22,con tubería de 3/8 y 3/4.podria utilizar las mismas tubería.el sistema es un recorrido de 12mts.el condensador se encuentra arriba y el evaporador abajo pendiente 3 mts
No por haber funcionado con otro tipo de aceite
Las secciones tampoco valen
Ni los cascos de las tuberías
No tiene opción de poner tuberías nuevas ?
Si estas se limpian y el fabricante admite esas secciones se podrían utilizar
Las secciones tampoco valen
Ni los cascos de las tuberías
No tiene opción de poner tuberías nuevas ?
Si estas se limpian y el fabricante admite esas secciones se podrían utilizar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos