Instalación

Mensaje por AlexisC2019 » 31 Dic 2019 07:59

Instalare un split de 24,000 BTU,R-410.con tubería de 3/8 y 5/8.pero anterior estuvo instalado un split de 36,000 BTU,R-22,con tubería de 3/8 y 3/4.podria utilizar las mismas tubería.el sistema es un recorrido de 12mts.el condensador se encuentra arriba y el evaporador abajo pendiente 3 mts

Mensaje por chispas-gs » 01 Ene 2020 18:57

No por haber funcionado con otro tipo de aceite

Las secciones tampoco valen

Ni los cascos de las tuberías

No tiene opción de poner tuberías nuevas ?

Si estas se limpian y el fabricante admite esas secciones se podrían utilizar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder