Código E5 Thermotechnic
Hola,
Dispongo en casa de un Inverter de Thermotechnic de la serie TCI y no funciona ni en modo verano ni invierno ni nada. Después de aproximadamente un rato de teórico funcionamiento aparece un mensaje de error en el display "E5". No tengo el manual y para complicarlo la empresa ha cerrado. Alguién tiene idea de que significa ese mensaje?
Gracias.
Dispongo en casa de un Inverter de Thermotechnic de la serie TCI y no funciona ni en modo verano ni invierno ni nada. Después de aproximadamente un rato de teórico funcionamiento aparece un mensaje de error en el display "E5". No tengo el manual y para complicarlo la empresa ha cerrado. Alguién tiene idea de que significa ese mensaje?
Gracias.
Le has echo un reset?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si te refieres a un reset en tensión si. Si te refieres a un reset por software (botonera) no se como hacerlo porque no tengo el manual. He intentado varias combinaciones de teclas pero sin éxito.
Me refiero a un reset por tension.
En modo frio funciona bien?
Llega a arrancar la unidad exterior?
En modo frio funciona bien?
Llega a arrancar la unidad exterior?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Has probado con el 902-107269 ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenas!
Al final lo solucionaste?
Yo tengo el mismo problema y tampoco tengo el manual.
Saludos!
Al final lo solucionaste?
Yo tengo el mismo problema y tampoco tengo el manual.
Saludos!
Y las pruebas que decimos? no comentas los resultados
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
He hecho un reset bajando el diferencial pero no se soluciona. En modo frio es como si funcionara pero sale aire a temperatura ambiente y al cabo de 10 minutos aparece el codigo de error. Alguien sabe de donde puedo conseguir el manual?
Gracias!
Gracias!
Has leido los mensajes anteriores?
Si tu problema es el mismo contesta a esas preguntas
Si tu problema es el mismo contesta a esas preguntas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
El modo frio funciona durante 10 minutos y luego aparece el error (el aire sale a temperatura ambiente).
El reset por tensión imagino que es bajando el diferencial, que si lo he hecho.
La unidad exterior la verdad que no se ni donde está (hace poco que vivo aqui), puede que esté en el terrado del edificio? En casa no la veo por ninguna parte.
Saludos!
El reset por tensión imagino que es bajando el diferencial, que si lo he hecho.
La unidad exterior la verdad que no se ni donde está (hace poco que vivo aqui), puede que esté en el terrado del edificio? En casa no la veo por ninguna parte.
Saludos!
Suelen estar en la cubierta o terraza
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Olaa alguien puede ayudarme error e 5 en aire thermotechnic
Responde a las preguntas anteriores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si e exo el reset an venio tecnicos y no dan con em problema ayudarme por favor soy de cordoba y estamoa a 50 grados
Creo que no has leído los temas anteriores ( revisa las faltas de ortografía )
Avisa a un técnico competente
Avisa a un técnico competente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Leo el foro y aqui nadie da la solucion.
eso de hacer un reset esta un poco pasado de moda ya...
alguin tiene idea de que pasa en la maquina cuando da este error E5??
puede ser que falle la sonda de temperatura del serpentin del compresor?
esta empresa ya no existe y no dan servico tecnico ni nada, si alguien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido...
gracias.
eso de hacer un reset esta un poco pasado de moda ya...
alguin tiene idea de que pasa en la maquina cuando da este error E5??
puede ser que falle la sonda de temperatura del serpentin del compresor?
esta empresa ya no existe y no dan servico tecnico ni nada, si alguien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido...
gracias.
Puedes mandarme fotografías de las placas,UI,UE al correo info@sateinstalaciones.com ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola! Tengo el mismo problema, he leído toda la conversación y no he visto como solucionaste os el problema! También me da E5 a los 10 min de encenderlo, y no genera frío, solo funciona como ventilador... Porfavor ayudarme....
La ha dejado sin tension durante 10 minutos ?Maria9 escribió: [Enlace local eliminado para invitados]29 Jun 2020 11:33Hola! Tengo el mismo problema, he leído toda la conversación y no he visto como solucionaste os el problema! También me da E5 a los 10 min de encenderlo, y no genera frío, solo funciona como ventilador... Porfavor ayudarme....
Le han echo alguna revision ?
Da el fallo en modo frio,en modo bomba de calor y en solo fan ?
Es inverter o todo/nada ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola si necesitas el manual de usuario del termostato Thermotechnic contacta conmigo. 685980125.
Saludos,
Mireia
Saludos,
Mireia