Duda aire acondicionado por conductos.

Mensaje por Lex-Luthor » 08 Jun 2009 17:28

Hola a todos.
He comprado un piso que tiene una instalación por conductos de aire acondicionado frío/calor FUJITSU.
Por lo que he visto (no soy un experto en el tema) tiene un conducto sellado que acaba en una rejilla por todas las habitaciones y también una rejilla por habitación que comunica con el falso techo (2 rejillas por habitación).
El otro día lo encendí para ver que tal funcionaba. Pero cual fue mi sorpresa que el aire frío salía por las rejillas del falso techo y el aire caliente de retorno se lo estaba tragando las rejillas de los conductos cerrados.
¿Debería ser al contrario .... no?

Es esto posible? No creo que se hayan confundido en la instalación....
Quizás tengo que tocar algo de la unidad central para invertir las salidas y entradas...

Gracias a todos

Mensaje por SORA » 08 Jun 2009 19:50

Las rejas del retorno...¿Donde están ubicadas?

(A veces los instaladores hacen del falso techo un pleno de salida de aire y asi distribuyen el aire a las habitaciones.
Los caudales los regulas con las rejillas en cada habitación.)

Mensaje por Lex-Luthor » 09 Jun 2009 09:45

Las rejas de retorno al igual que las de impulsión están encima de la puerta de cada habitación.
Están las dos a la misma altura y una al lado de la otra a unos 30 o 40 centímetros de distancia.

La verdad es que yo estaba convencido que el aire frío/caliente debería salir por las rejillas de los conductos cerrados y no por las del falso techo.

Por cierto, por cada habitación hay dos rejillas unas que regulan el caudal y la dirección y otras que están siempre abiertas.
Supongo que en mi caso las que se regulan tendrán que ir puestas en el falso techo no?

Otra aclaración:
Por toda la casa se nota frescor aunque en la última habitación que es el salón no se nota apenas se supone que si cierro el caudal de alguna de las habitaciones que no utilizo llegará mas al salón no? Además en el baño donde está la máquina hace un frío del carajo.

Eso es todo. Decidme si es normal lo que me pasa o debería llamar a un técnico.....

Muchas gracias

Mensaje por SORA » 09 Jun 2009 12:05

Las que tienen regulación son las que inyectan el aire,las que no,son retorno..
Por lo que decís,es extraño que el aire sea aspirado por esas rejas..(Las que tienen regulación).

El ventilador que inyecta el aire...¿está girando en la dirección correcta?

Mensaje por Lex-Luthor » 09 Jun 2009 12:11

Bueno por la colocación actual de las rejillas no te rijas, porque pinte hace unos días y saque todas las rejillas, luego a la hora de montarlas las que son regulables las puse en los conductos y las fijas las puse en el falso techo (no me acuerdo cual era su colocación original).

La cosa es que si es normal que el aire frío me salga por el falso techo.....

Mensaje por SORA » 09 Jun 2009 12:44

Los coductos de chapa están montados,pasan por el falso techo y descargan en las habitaciones...es inyecciónde aire.

La inyección vá por los conductos y usaron el falso techo como retorno.Si te sale aire por el falso techo habrá alguna fuga o gira al revés el ventilador.(Igualmente si gira al revés no sale con fuerza de las rejillas el aire),controlá eso.

Mensaje por Lex-Luthor » 09 Jun 2009 13:30

Hola de nuevo.

Por lo que he observado no creo que se trate de una fuga. Porque las rejillas de los conductos se tragan el aire con mucha fuerza (parece que su cometido es ese). Y por las rejillas del falso techo sale el aire perfectamente frío excepto en el salón que llega con menos fuerza y no termina de enfriarse.

Cuando me comentas que gire el ventilador, te refieres a algún ventilador que está en la maquinaria del falso techo?
Entonces no es normal que el aire lo tire por el falso techo?...
Es que me has comentado en otro post que algunas instalaciones tiran el aire por el falso techo y todavía no me queda claro si eso es normal....
Es que no me cabe en la cabeza que los técnicos hayan cometido el error de colocar el sistema al revés.
A no ser que la operación de girar el ventilador sea algo de lo mas sencillo y normal...y que para el aire caliente se tenga que cambiar de una posición a otra en invierno y verano.

Muchas gracias

Mensaje por jhonnys68 » 09 Jun 2009 16:19

Hola Lex, te confirmo que el funcionamiento correcto es:
Impulsion para la rejillas de doble lama y regulacion de caudal conectadas al conducto.
Retorno para la rejillas de lamas fijas abiertas hacia el falso techo.

Por lo que indicas parece que hubiesen colocado al reves la maquina que tienes en el baño, compruebalo ¡¡¡ Accede a traves del registro o alguna placa del falso techo si este es desmontable y con la maquina en marcha mira su posicion.

Si por algún caso estuviese al reves habria que ponerla correctamente ya que no conseguirás nunca un buen funcionamiento de esa manera.

El cambio de giro del ventilador no creo que sea posible en una maquina domestica alimentada a 220 V (dos fases).

Por algun casual son rejillas motorizadas con el sistema Airzone??
Para este sistema se coloca una compuerta de sobrepresion junto a la salida de la maquina, en el primer tramo de conducto, que si no se ha regulado bien puede que esté abierta y se escape por ahi el aire. Si no es asi, nada, ni caso.

Mensaje por Lex-Luthor » 09 Jun 2009 17:39

Hola jhonny. las rejillas no son Airzone, se regulan a mano.

La verdad es que me estoy quedando alucinao con vuestros comentarios.
No me puedo creer que hayan sido tan patanes de montar una máquina al revés.

Por cierto y dado que no he visto en la vida una máquina de estas. Como me aseguro de que la han montado al revés, se ve facilmente?

Mañana pondré los datos de la máquina para daros mas pistas.
Supongo que voy a tener que llamar a un técnico.
Si tenéis alguna idea.......soy todo oídos

Gracias.

Mensaje por jhonnys68 » 09 Jun 2009 17:49

Si accedes a la maquina sencillamente lo que tienes que ver sin emboquillar el conducto es la boca de retorno, facilmente reconocible por el filtro (que suponemos que esté), la boca de impulsion es la que se ven los ventiladores por dentro.
Pero vamos, ya te digo que nada mas facil que meter la cabeza por el hueco que sea y con la maquina en marcha lo verás ensequida.

Fumas? Utiliza un cigarrilllo encendido para ver exactamente lo que hace el aire en cualquier punto.

Mensaje por Lex-Luthor » 09 Jun 2009 18:06

Venga, esta noche lo miro.
Y mañana si no me corta la cabeza la máquina, os cuento lo que se ve.

Mensaje por SORA » 09 Jun 2009 19:09

Aguardo la inspección.

Mensaje por Lex-Luthor » 10 Jun 2009 10:09

Que tal, buenos días.
Ya he desmontado el falso techo del baño y tal y como decíais me he encontrado con una fuga de aire tremenda.

Justo en la rejilla de salida de impulsión, para embocar con el conducto, se ha desprendido un trozo de aislante de unos 10x40cm. Es de un material aislante amarillo de unos 4cm de grosor forrado de una "especie de papel de aluminio" por las dos caras.

El caso es que estaba sujeto con una especie de cinta adhesiva de color plateado que se ha despegado.
Aparte toda esa estructura de trozos de piezas de aislante que está montada para embocar con el conducto, están muy mal aisladas ya que en casi todas las juntas hay huecos sin cinta o esta se ha desprendido.

Lo que no llego a entender es la fuerza de succión que llegan a tener las rejillas de impulsión debido a esta fuga. Pues pones algo en la rejilla y se pega como si fuera una aspiradora.....Supongo que cuando se selle bien todo la cosa se invertirá..... Eso espero

Que me recomendáis para sellar la estructura que emboca con el conducto?......llamo a un técnico o lo intento apañar yo?
Que materiales me recomendáis para aislar?

Un saludo a todos.

Mensaje por SORA » 10 Jun 2009 11:44

Si podés...! con una chapa de 15x45cm,la colocás y con unos remaches la fijás.

Mensaje por Lex-Luthor » 10 Jun 2009 16:10

Upps, remaches, no creo que pueda poner tal y como está montado todo con una estructura de aislante del amarillo

Mensaje por SORA » 10 Jun 2009 16:57

Los conductos ¿No so de chapa?....
Si son FLEX-DUCT...vas a tener que comprar la cinta y fabricar una tapa y pegarla como estaba el anterior.

Mensaje por jhonnys68 » 10 Jun 2009 20:37

Que pena de verdad, estoy harto de ver y escuchar lo chapuzas que son algunos..... y encima tendrán trabajo... me da asco esa gentuza.

Bueno Lex, de momento mira si el trozo roto (fibra de vidrio) está en buenas condiciones para volverlo a colocar en su sitio y sellarlo de nuevo sencillamente.
En una ferreteria industrial o centro de bricolage tipo Leroy Merlin busca la cinta de aluminio o si no con cinta americana de buen ancho tambien te dará buen resultado, coloca cinta en todos los sitios donde veas huecos, pones en marcha la maquina y revisas el resultado, si te sale bien te puede durar muchisimo tiempo ya que ese tipo de maquinas no funcionan con altas presiones.

De momento prueba asi, de otro modo tendrás que llamar a un especialista para rehacer la pieza de emboquillado completamente.

Mensaje por SORA » 10 Jun 2009 20:43

jhonnys68...te referís a Mí ?

Mensaje por jhonnys68 » 10 Jun 2009 21:02

No hombre, nooo ¡¡¡¡ :lol: :lol: tu has hecho esa instalacion??
Me refiero a esos tipos que se aprovechan del desconocimiento de los demás para colarles la chapuza y hacer los trabajos deprisa y corriendo.

Mensaje por SORA » 10 Jun 2009 21:48

Nooooo,...jajaja.
Yo estoy en Argentina.(Y algunos líos aqui a veces hago)jajaja.

Un abrazo!

Mensaje por Lex-Luthor » 11 Jun 2009 09:15

Pues si.
La instalación está de pena. pegada con cuatro trozos de cinta. para sujetar la estructura (Hecha con trozos recortados de aislante) que emboca en el conducto.
Nada, ya he comprado una cinta americana de de estas grises y me dedicaré ha dejar todo bien sellado. A ver si de este modo se invierte el funcionamiento y lo que tiene que inyectar inyecta y lo que tiene que succionar succiona.

Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Con suerte lo solucionaré con 5€ de cinta americana.
Saludos.

Mensaje por ELEUTERIO » 19 Jun 2009 13:47

Todo lo que he leido me hacía suponer que la máquina estaba montada al revés, pero pensaba "no puede ser". Bien al final fué un simple "reventón", bueno, casi te recomiendo que compres venda de escayola, con las cintas adeshivas, si el conducto está sucio no se si te pegará de una forma segura.
Un saludo.

Mensaje por jhonnys68 » 19 Jun 2009 22:20

Pues si, tambien es buena idea lo de la venda de escayola, lo unico es que hace falta un poco de practica para manejarla y dejarla bien colocada.... Dios... la de metros, bueno kilometros que he podido llegar a poner buuuff, :o menos mal que llegaron los materiales nuevos y la cinta de aluminio, ahora da gusto ¡¡¡

Bueno Lex, espero que te haya quedado bien la reparacion.

Responder