Error de comunicación

Mensaje por Toni p » 06 Sep 2021 22:17

Hola,
Tengo un Fujitsu con error de comunicación (reverse)

He leido por ahi que el error de comunicación forward es de unidad interior a exterior. Y el error reverse es de unidad exterior a interior.

Por tanto, ¿si tengo error forward significa que la placa que falla es la unidad interior, y si tengo error reverse el problema es la placa exterior?

Mensaje por comandant » 09 Sep 2021 10:23

El problema de los códigos de errores, es que si fuesen estandarizados serian de gran ayuda, pero cada marca tiene sus códigos de errores, por eso ante la duda es mejor a la vieja usanza.
Si no arranca la maquina, desconectas los cables, y le das linea a la interior si arranca, pues repites la operación con la exterior, y la que no arranque esa tiene el problema, lo malo que con la llegada de las placas electrónicas ya no se puede cambiar un relé ni un condensador y a funcionar.
Tienes que cambiar la placa entera siempre que la encuentres.
lo siento pero son tiempos modernos, es lo que hay.
Salud
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2021 07:34

Hay que medir comunicación y en las propias unidades para saber cual de las dos no comunica,aunque por lo general suele ser la exterior

Tiene los medios y conocimientos para hacerlo o es usted usuario?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder