Aire acondicionado en modo calor--Arranca y para
Buenas noches a todos, para no repetirme use el buscador pero nada se asemeja a lo que me pasa, por lo que paso a detallarlo y agradezco cualquier idea. Si me he confundido de subforo por favor movedlo.
En primer lugar indicar que el aparato es un Aire acondicionado de marca malisima, RAINBOW ELECTRIC.
Es un aire sin inverter(A la vieja usanza).
Estado actual: En modo frío enfría bien, saca unos 5-7 grados el aire y no me quejo. El Swing va bien y el ventilador tiene potencia, echa su agua por el desagüe sin más complicación.
Sin embargo el problema viene cuando pongo el aparato en modo calor, vale en unos 2-3 minutos arranca el compresor y empieza a tirar calorcito, bastante fuerte, al paso de unos 7-10 minutos escucho como que las RPM del compresor van a menos, a menos a menos a menos y en un par de minutos PUM derrepente se para. El aparato deja de tirar aire(Para también el ventilador) y pone las aspas mirando hacia abajo. Y ya nunca sale de ahí puede quedarse ahí 2 horas que no vuelve a arrancar.
Pruebas realizadas: Lo he desconectado de la luz 10 minutos y luego vuelto a encender y seguía sin arrancar.
Solo vuelve a arrancar si lo dejas apagado una media hora o mas y luego vuelve a hacer lo mismo.
Filtros limpios y rejillas exteriores e interiores limpias.
Luego por probar le pongo el modo fío y va de coj0nes otra vez un frío glacial.
Alguien tiene alguna sugerencia????? Gracias, saludos.
En primer lugar indicar que el aparato es un Aire acondicionado de marca malisima, RAINBOW ELECTRIC.
Es un aire sin inverter(A la vieja usanza).
Estado actual: En modo frío enfría bien, saca unos 5-7 grados el aire y no me quejo. El Swing va bien y el ventilador tiene potencia, echa su agua por el desagüe sin más complicación.
Sin embargo el problema viene cuando pongo el aparato en modo calor, vale en unos 2-3 minutos arranca el compresor y empieza a tirar calorcito, bastante fuerte, al paso de unos 7-10 minutos escucho como que las RPM del compresor van a menos, a menos a menos a menos y en un par de minutos PUM derrepente se para. El aparato deja de tirar aire(Para también el ventilador) y pone las aspas mirando hacia abajo. Y ya nunca sale de ahí puede quedarse ahí 2 horas que no vuelve a arrancar.
Pruebas realizadas: Lo he desconectado de la luz 10 minutos y luego vuelto a encender y seguía sin arrancar.
Solo vuelve a arrancar si lo dejas apagado una media hora o mas y luego vuelve a hacer lo mismo.
Filtros limpios y rejillas exteriores e interiores limpias.
Luego por probar le pongo el modo fío y va de coj0nes otra vez un frío glacial.
Alguien tiene alguna sugerencia????? Gracias, saludos.
He probado el modo TEST(El botoncito en la centralita) Pero solo hace test de frío o al menos yo no se indicarle que lo haga en calor.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
No veo hielo en la unidad exterior, cuando se detiene pero volveré a comprobarlo mañana.
A que temperatura te hace eso?
Que temperatura hay en la estancia?
Esta limpio el tangencial,filtros,etc ?
Que temperatura hay en la estancia?
Esta limpio el tangencial,filtros,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenos días y gracias.
A que temperatura te hace eso? Lo suelo poner a 30 grados pero tamién he probado a 25-26º, cierto es que si lo fuerzo a 30 se para antes pero a 25-26, también acaba parándose.
Que temperatura hay en la estancia? 19 a 21, luego sube un poco pero al detenerse, pues dudo mucho que llegue a 30º-- En el exterior cuando lo pongo hay unos 12-15º tampoco mucho menos.
Esta limpio el tangencial,filtros,etc ? El tangencial no se lo que es, los filtros si por supuesto y por detrás del evaporador también.
Ahora subiré a ver si hace hielo pero por la caña de baja o alta, ya comprobé que no.
Igual hay alguna manera de "Anular" el sensor de temperatura interior por si el fallo estuviera ahí, aislarlo.
A que temperatura te hace eso? Lo suelo poner a 30 grados pero tamién he probado a 25-26º, cierto es que si lo fuerzo a 30 se para antes pero a 25-26, también acaba parándose.
Que temperatura hay en la estancia? 19 a 21, luego sube un poco pero al detenerse, pues dudo mucho que llegue a 30º-- En el exterior cuando lo pongo hay unos 12-15º tampoco mucho menos.
Esta limpio el tangencial,filtros,etc ? El tangencial no se lo que es, los filtros si por supuesto y por detrás del evaporador también.
Ahora subiré a ver si hace hielo pero por la caña de baja o alta, ya comprobé que no.
Igual hay alguna manera de "Anular" el sensor de temperatura interior por si el fallo estuviera ahí, aislarlo.
Tangencial es el ventilador interior,tambien llamado rodete
Cuando para el compresor tambien lo hace el ventilador exterior ?
Cuando para el compresor tambien lo hace el ventilador exterior ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si, cuando para el compresor también lo hace el ventilador exterior.
El tangencial va bien.
El tangencial va bien.
La unidad interior te esta cortando la maniobra
Hay que revisar sondas,placas,etc
Hay que revisar sondas,placas,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Estoy casi seguro que es la unidad interior efectivamente, y casi seguro con la sonda de temperatura.... Voy a seguir probando y la voy a cambiar. Una vez probado esto, revisaré la placa aunque me faltan conocimientos...
Muchas gracias y efectivamente estoy seguro de que el diagnostico es adecuado.
Muchas gracias y efectivamente estoy seguro de que el diagnostico es adecuado.
Ya nos cuentas
Antes de cambiarlas,midelas en resistencia desconectadas y la temperatura que tienen,con esos datos te puedo decir si están bien o no
Antes de cambiarlas,midelas en resistencia desconectadas y la temperatura que tienen,con esos datos te puedo decir si están bien o no
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Ya me perdonarás, Sr Chispas, pero no se con que herramienta puedo medir eso.
Pensaba que eras un instalador
Se mide en resistencias con un tester o polimetro
Ponte en contacto con un profesional,que le haga la revision y te de diagnostico
Se mide en resistencias con un tester o polimetro
Ponte en contacto con un profesional,que le haga la revision y te de diagnostico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenas, en primer lugar muchas gracias por la ayuda.
He descubierto que es el sensor de temperatura interior, cambiado por 6 euros y funcionando perfetamenet.
Muchas gracias, un saludo al foro y a todos
He descubierto que es el sensor de temperatura interior, cambiado por 6 euros y funcionando perfetamenet.
Muchas gracias, un saludo al foro y a todos
Me alegro y gracias por cerrar el tema con el resultado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
¡Muchas gracias! Me encontré con este hilo con la misma pregunta. Ya he conseguido instalar el relé inteligente de ajax, con protección contra cortocircuitos, porque temía que fuera el problema, pero he pedido un sensor. Aunque cuesta más caro 8 euros, pero la diferencia de precio no juega un gran papel. y al mismo tiempo me pedí un multímetro, todo el mismo aire acondicionado de edad, cualquier cosa puede suceder a él. Probablemente lo venderé hasta el próximo verano. ¿Es posible colocar los anuncios en un foro sobre la venta?